LS Lukáš Spišiak @lukas.spisiak před 6 měsíci22.10.2023 14:56:56
Peletový horák Ferroli Sun P7 - chyba F05

Dobry den,

neustale sa trapim s chybou F05: "porucha serizeni tlaku potrubi".
Podla manualu moze ist o:
1. vadny motor ventilatora - vylucujem, ide standardne, nevykazuje znamky chybovosti
2. spinavy ventilator - rozobral som, vycistil som
3. tlakova hadicka je stlacena - vymenil som za inu

Po komplet demontazi ventilatora, jeho vycisteni a osadeni horak fungoval asi 1-2 tyzdne. Teraz chyba pri rozharani naskakuje znovu. Vynimocne nenaskoci, resp. naskoci a po par minutach alebo sekundach samovolne zmizne.

Skusil som tiez vymenit manostat (presostat), avsak nepomohlo to, tak som vratil spat povodny.

V tomto vlakne: https://forum.tzb-info.cz/115282-kotel-f…
som nasiel radu, ze to moze sposobovat i vadna RJ. Je mozne to otestovat:
"Vypnul bych spouštění hořáku(svorky 7,8),pak bych odpojil hořák od sítě.Znovu bych připojil hořák k síti-hořák se spustí bez zapálení a provede kontrolu všech funkcí.Po skončení kontroly sepněte spouštění hořáku(svorky 7,8),budeli hořák opět nefungovat,bude závada v programátoru."

Nerozumiem ale, ze kde najdem "svorky 7,8". Viete mi niekto poradit, nasmerovat ma?

Dodam len, ze regulator tahu komina je nainstalovany na hodnotu 10.

Dakujem.

Upraveno autorem před 6 měsíci
Vkládání nových příspěvků je dostupné pouze pro přihlášené uživatele

3 odpovědi

Zobrazit všechny reakce
Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.