Dobrý den, na podzim jsme stihli udělat základovou desku klasicky založenou na pasech a na jaře pokračujeme hrubou stavbou. Základy jsou hluboké 0,5 m a podloží je dle hydrogeologického průzkumu jílovito-písčité hlíny o pevné až tuhé konzistenci bez spodní vody.
Základové pasy jsou svrchu zčásti (šíře 15-25 cm) odhaleny, můžu to tak nechat na zimu? Nebo raději přihrnout k ZB na základech zeminu, aby bylo dno základů v hloubce 80-100 cm? Ztracené bednění se bude pak zateplovat, takže by se zásyp musel odkopávat.
Skladba:
- pasy š 0,6 m x h 0,5 m, zalité beton C16/20
- 2 a 4 řady ztraceného bednění ZB30 (kaskáda ve svahu), armované výztuží R10 (2 svislé pruty na chem. kotvu v každém ZB, 2 vodorovné pruty v každé řadě) , zalité betonem C20/25
- mezizákladový prostor je rostlý terén a v jedné časti navezená a řádně zhutněná hlína ze srovnání pozemku, na tom cca 15 cm zhutněný štěrk 16/32 (odvetráni radonu)
- deska 15 cm, armovaná kari 150 x 150 R6, zalitá betonem C20/25
Podloži dle hydrogeologického průzkumu: Pod svrchním horizontem humózních hlín o mocnosti do 0,4 m se vyskytují jílovito-písčité
hlíny o pevné až tuhé konzistenci ověřené do hloubkové úrovně cca 4,0 m p.t.. Hladina ustálené podzemní vody cca 10-15 m p.t. .
Opěrná zeď správně má mít patu a v naší ulici to bylo téčko s patou 120 cm. Nebo má žebra pro pár metrech zavedené do…
před 6 měsíci
Co se tyče opěrné zdi - jelikož jsme dělali terénní zářez na srovnání pozemku, máme opěrnou zeď 30m x 1,5m se základem…
před 6 měsíci
Těch poruch staveb mrazem a hlavně tenkých betonů je daleko více akorát se tím nikdo nechlubí. Když se přestalo…
před 6 měsíci
9 odpovědí