Dobrý den, mám kotel Slokov variant sl27-3. Rok výroby kotle je 2014 a já v něm topím 3. sezónu. Mám problém že při topení mi kotel "plive" kouř zpátky přes přívody vzduchu a již 3. sezónu nemohu přijít na příčinu, přijde mi že oheň v kotli občas zhasne plamen a pak se vznítí spaliny od žhavého uhlí, zkoušel jsem roztápět různými způsoby, upravovat přívody vzduchu různými způsoby a problém nemůžu odstranit, jediné co jsem vypozoroval že když roztopím zprudka tak je problém intenzivnější a že je "exploze" schopná nadzvednout klapku na primární vzduch a když roztopím pomalu tak jen lehce "plive" přes otvory pro sekundární vzduch, za 10 min. mám kotelnu celou zakouřenou. Když se kotel rozjede a hoří stabilně tak se to zlepší a z poloviny případů jede dobře. Vzduch si myslím že mám správně protože z komína nejde téméř žádný dým, je pouze vidět vlnění vzduchu. Komín čistím před sezónou a pak každé 2 měsíce v sezóně, kotel čistím téměř každou neděli. Topím hnědým uhlím Bílina ořech 1. Z kotle je výstup do komína 160mm, průměr komínu je 200mm a délka komínu 9m. Komín je vyvložkovaný cca před 5 lety. Budu rád za každou radu, původně jsem chtěl kotel ihned vyměnit, ale postupem času jsem si na něj zvykl a jsem s ním celkem spokojený, jen potřebuji odstranit tento problém. Natočil jsem video co dělá kotel a co jde z komína. Předem děkuji za každou radu.
Ano, to je i u Opopu a potom na ní navazuje plechový kanál a skutečný vstup vzduchu je cca o 0,5m výše.
před 3 měsíci
Proto jsem se tak vyptával. Jakákoliv netěsnost snižuje tah komínu.
před 3 měsíci
Tak mi to nedalo, pokusil jsem se provizorně zatěsnit čistící dvířka komínu a kotel se chová o dost lépe, ještě trochu…
před 3 měsíci
15 odpovědí
Zobrazit všechny reakceNevhodný příspěvek
Pokud chcete upozornit redakci na diskusní příspěvek, který svým obsahem porušuje pravidla diskusí na portálu TZB-info, klikněte na tlačítko Odeslat. V diskusích jsou nepřípustné zejména příspěvky vulgární, urážlivé a nesouvisející s tématem dané diskuse.
Vyberte způsob sdílení