Poslední příspěvek od Lubos 550: Na vietor to nema potrebny "vztlak", pretoze to ma kratke lopatky..A ako tu uz spomenul p. Homola moze nastat opacna situacia, ze vietor fuka proti tahu tej vrtulky zo smeru komina (tomu by nepomohol ani ten elektromotor velmi).. Pouzitelne by to bolo skor na generovanie elektriny, ale…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde je fotka jak vypadá mřížka ve dveřích SAPELI, které jsem zabudoval do dveří na komoře. Tu používám na vstup (nebo odtah) vzduchu komorou ze severní strany a nízko nad trávou. Větrání mám "nějaké hybridní". Mřížka je dvojitá s přesazenými lamelami aby neprocházelo světlo a případně…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Jablotron nemá rekuperační výměník, ale regenerační - jaké "svinstvo" nasaje, takové pouští zpátky
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To úplně neplatí. Vy jste psal, že počítáte se rekuperacemi Nilan nebo Zehnder. Obě mají čidlo vlhkosti a umí si řídit výkon podle vlhkosti odsávaného vzduchu. Co se týká předehřevu, tak se lidi obvykle strachují, zda nedojde k poškození rekuperace. Nedojde, protože se automaticky vypíná. Dále…
Zdravím, bojujeme s následujícím. V současné době hodláme přistavovat ke stávajícímu okálu přístavbu, abychom se do něj vešli. Jelikož přistavujeme ke straně, kde jsou v současné době okna koupelny záchoda a v rámci rekonstrukce kuchyně dáváme digestoř, řešíme odvětrání. Dostal jsem se do…
Poslední příspěvek od malý kutil: Máme Gott 2600 TOP asi rok, půl roku s ním bydlíme, takže i přes zimu a teď přes tepla. Místnosti mají cca 465 m3, dvě podlaží, naprojektováno a zapojeno lidma, co NILAN zastupují, a vše zatím funguje, jak má. Trošku mi to přijde hlučnější zvenku domu (asi tak na úrovni polohlasné řeči na 50%…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: TČ je součástí - vše v jednom, dvouteplotní vytápění, menší montážní náklady, možné i snížení nákladů na vzduchotechniku (při znalosti prostorů) s montáží.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Dobrý večer. k jakému jste došel závěru?
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tuto rekuperaci neznám, ale myslel jsem si, že většina rekuperací má bypass pro letní provoz, kdy se výměník přemostí
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Zavolejte na LG jak jim to topí,u jejich tč chybí běžně chladivo.
Poslední příspěvek od FENG JACK: Jsem výrobce forem z Číny. Možná vám můžeme pomoci s problémem vstřikování forem. …
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Admine,proč?
Poslední příspěvek od Richard Makróczy: jasné tomu rozumiem, že fotka veľa nenapovie :-) vyskúšam to, no zaujímalo by ma kde vôbec ta diera vedie, a či má vôbec nejaký účel, je to ťažko takto, asi skúsim správcu možno bude vedieť viac.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: dům nevětrá přes stěny !!!!, ale - u starších budov např netěsnými okny a paneláky otvory pro větrání, které se zřejmě při zateplování překryly.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Přesně tak, nejvhodnější metoda. Tedy sání netěsností okna- štěrbina do jednoho milimetru a odtah třeba přes digestoř mini výkonem ventilátoru. Neslyšitelných 200 otáček za minutu. Nebo odtah jen komínem, podtlak jednotky Pascalů.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím co si mám představit u plastu jako antibakteriální povrch. Každý plast má povrch hladký ale ne "varhánkový".
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Tak to je nějaká chyba, přeptejte u projektanta
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Váš dotaz směřujte na české zastoupení výrobce
Poslední příspěvek od Tomáš Škoda: děkuji mnohokrát a učiním tak
Poslední příspěvek od Štěpán Novotný: Xvent si nechává jednotky vyrábět u téhle firmy? Stejnou jednotku jsem u nich nenašel... Nebo od nich berou nějaké součástky, třeba výměníky?
Poslední příspěvek od Lubos 550: Tych 21,5C vam namera kde? Na vystupe vymennika do vnutra, alebo hadice vo vnutry domu? Tam ide skor o to, ze vzduch, ktory odchadza prec by mal mat teplotu rovnu, alebo co najblizsie vonkajsej teplote (merane na vystupe z vymennika von). Netusil som, ze mate rekuperaciu. Doteraz ste spominal,…
Poslední příspěvek od Michal Lahcim: úseky jsou krátké, kolem 2m, když jsem začal toto řešit, koukal jsem na telefonní tlumiče, měli by být zaměřené na útlum hlasu, nikoliv hučení jednotek a ventilátorů, což je to co potřebuji, akorát rekuperační potrubí se dělá venkem 75 a 90, toto je do vnitřního průměru 100mm min.…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na tu účinnost moc nehledět, je to parametr porovnání teplot na absolutně suchém vzduchu. Takový případ doma nehrozí. Energetická účinnost je "jiné kafe". Párf obrázků k tématu.
Poslední příspěvek od Pavol Raček: Zatiaľ som rozmýšľal, že by som trámy oblepil okennou fóliou a dotrel omietku až ku trámu (vlhkosť by potom drevo neťahalo vďaka páske). Ale nie som si istý, či dať pásku parotesnú, vzduchotesnú alebo difúznu.( Myslím že difúznu asi nie, lebo by prepúštala omietka vlhko do dreva, vzduchotesná…
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: V práci montujeme jednotky na R32 od r. 2019, bez problémů ani nějakých upozornění ze strany montážní firmy. Ze začátku se u R32 řešila zvýšená hořlavost oproti R410a, ale ani to není na překážku nahrazování 410ky m.j. tímto novějším chladivem.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Dokdy bude trpět TZB tyto hovadiny například, že kotel 30 kW potřebuje v provedení B otvor o 1500 mm2? Je to lež, porušení zákona a nebezpečná situace a nikdo to nikdy neschválí.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Diry do oken bych nedelal. Proste musite vetrat a topit. Jinak to nejde. Jinak hodne pomohou natery proti plisnim. Treba jupol citro je skvely. Mohu doporucit.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Problém je, že na technická data neodpovídáte, nevíte jak to celé funguje. A se zákazníky se nebavíte. Zkuste to zlepšit. Takto Vás opravdu nelze doporučit.
Poslední příspěvek od Tomáš Dědovský: Dobrý den, moc děkuji za info u nás vznik vlhkosti nemá vlvi na to, zda jsem autem před tím jeli či nikoliv. Jak jsem vypozoroval, tak se vlhkost tvoří při skokové změně teploty ve venkovním prostředí.Pravdou je, že podlahy jsou betonové a jsou něčím natřené(nemám šanci zjistit čím) Odvětrání…
Poslední příspěvek od Ondřej Mikula: Díky za tip
Poslední příspěvek od Martin Martin: Nevyvětrá. Pokud nemáte v podkroví podlahu s PT, tak to lze přijatelně dodělat.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: k zemnímu výměníku - jednak je ekonomicky nenávratný a pro takový barák, aby v létě uchladil by musel být hodně velký a hodně velký ventilátor do baráku P.S. Abych si víceméně potvrdil svoje úvahy (před 25 lety uvažoval o rekonstrukci starého domu (a protože jsem z oboru tak si něco počítal),…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Normy a teorie jsou fajn, ale znám pár lidí co chladí PT a pochvalují si to.
Poslední příspěvek od Jan Zahradník: Dobrý den pane Vondrouši, je to sice staré téma, ale nikde jsem nenašel jak máte umístěno čidlo do výměníku? Hloubku zastrčení ano, ale z které strany už ne.. Děkuji
Poslední příspěvek od Pánek František: Dobrý den, ano, přesně tak tomu je. Vše je o rosném bodu. V dávné minulosti jsem toto také řešil, tedy pouze u střešních oken (Velux, trojsklo, dřevo). Nebylo to nic hrozného, sem tam rosení v rozích, ale zajímalo mě to. Takže jsem si sehnal měřák pro měření teploty povrchů, a proměřoval jsem…
Poslední příspěvek od Lukas Pavelka: Dobrý den, pořídil jste nakonec rekuperaci od Prana? A jaké jsou zkušenosti?
Dobrý den, řeším problém s rozvody rekuperace v obytném podkroví. Krov chci zateplovat šikminy 35cm vaty a rovnou část vůči půdě 40cm vaty. Rozvody rekuperace by měly být o vnějším průměru 90mm. Řeším zejména to, v jaké úrovni ve vatě vést rozvody, tak aby nebyl problém s parozábranou. Krokve…
Dobrý den,řeším doma odvod kondenzdátu z větracího potrubí z koupelky a technické,mám tam dané ty lapače,a teď kam to mám napojit,na půdu kde to potrubí mám vytaženou kanalizační stoupačku,která bude pokračovat na střechu,a tam že bych vyhodil odbočku do které bych ten kondenz stěch lapačů…
Prosím o Vaše zkušenosti s Rekuperační jednotkou VENUS Comfort, 300 m3/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4. Děkuji
Poslední příspěvek od Petr Hořava: Používám jej již několik let, ovládám s ním na dálku plynový kotel na chalupě. Zkušenost s ním podstatně dobrá, až na jednu "maličkost". Čas od času přestane komunikovat přes mobilní rozhraní. Na zaslanou SMS prostě nereaguje. Pomůže jedině přijet, klasicky vypnout - zapnout a zase…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je to pasivní rekuperace s předehřevem a asi elektrickým. Manuál jsem nečetl, ale asi píšete o teplotě, na kterou má dotápět. Vy chcete topit elektřinou ? Myslím že ne, takže bych nastavil nízkou teplotu. Já předehřev nemám a nechybí mi. Průtok do jednotlivých pokojů si určitě můžete nějak…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Ještě jsem se díval na jiný kotrel např. HOVAL nebo THERM 90KD.A. Ten Therm má na odkouření disponibilní přetlak 195 Pa i když odkouření má povoleno maximálně 2x10 m ale určitě je tam rezerva a dalo by se s výrobcem dohodnout. Tím jsem chtěl jenom poznamenat, že nějaká investice se musí posoudit…
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, urcite zavisi aj od materialu stavby. Pokial bol pouzity sadrokarton, tak ten nasava vlhkost z okoliteho prostredia. V zime moze byt potom problem jednak s vyssou vlhkostou (az do 60%) a aj s vyhriatim bytu (vlhkost v sadrokartone odvadza teplo ovela rychlejsie). V danom…
Poslední příspěvek od Jan Kobr: Ano, to máte asi pravdu. Topení by jen snižovalo relativní vlhkost vzduchu a pak by se asi musela zapínat v režimu vysoušení, aby prostor skutečně odvlhčila.
Poslední příspěvek od Jan Němec: V takovém prostoru jsem natahal i elektro a vodu...Teď už jen zvolit dodavay\tele a nechat si udělat nějaký návrh. Vypadá to hezky.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Zelenou jednotku, s rekuperací tepla, bych v předsíni přesunul ke stěně s koupelnou, zvolil plochou podstropní jednotku s rozvodem vzduchu do koupelny a pokoje vrchem a jeho odvodem spodem přes větrací mřížky ve dveřích do chodby. Když to bude stát víc jak 50 tisíc, šance na dotaci z programu Nová…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Když tam máte plynovou karmu, tak ji máte nechat pravidelně kontrolovat a čistit servisním technikem. Ten musí mít odbornost i na to, aby posoudil, zda umístění odpovídá bezpečnostním předpisům. A obvykle nejde o masivní únik zemního plynu, který byste cítil, ale o nenápadný únik spalin, oxidu…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Většinou mají motory tepelnou ochranu nevratnou na nějakých 135st, ta jde většinou vyměnit.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Velká rychlost, velký hluk, to platí na beton. Zde nakoupil jsem tlumič (ten kovový válec). http://ventilatoryzlin.cz/tlumice-hluku-…
Poslední příspěvek od Josef Vávra: Doufám, že myslíte čidla na CO2 :-)) Jinak děkuji za zajímavé postřehy. Minutové větrání každých 5? hodin je také řešení, ale kdo to dodržuje. To spíš dá větračku a spotřeba tepla je pak dvojnásobná. Vlhkostní produkce od lidí s CO2 velice přesně koreluje, proto hlídám vlhkost a ubírám, pokud…
Vyberte způsob sdílení