Poslední příspěvek od Petr Kolbaba: Dobrý den, no pokud už nemáte, jak to předělat, zkuste krb napojit a topit v něm, než to obestavíte. Zkuste topit s připojeným externím vzduchem a až bude krb nějakou dobu hořet, otevřete okno, zkuste externí vzduch odpojit a sledujte, zda je v hoření nějaký znatelný rozdíl. Pokud to bude…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: Teplota dřeva římsy nesmí překročit 50°C ..takže se to musí konstrukčně vyřešit tak, aby bylo chladné. Záleží na materiálu obestavby, dřevo by nemělo být ve směru sálání... standartně se dává nějakých 1-2cm mezera mezi plášť a dřevo. Občas to mají napsané i v manuálu ke krbové vložce. Jinak…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Není zač, vůbec bych se toho nebál, klidně to obložte, jak jsem psal obklad vydrží daleko větší namáhání aniž by došlo k nějakému poškození.
Poslední příspěvek od Josef Czepiec: Panove , mockrat Vam dekuji za obohacujici diskusi. Ono je obcas problem i ten, ze sem tam nejaky krbar si prihriva polovku i u nejake znacky a potom se Vas muze snazit ovlivnit. ... Jeste jednou dekuji a mejte se krasne..
Poslední příspěvek od Aleš Kotrmelec: Pane Brichto, děkuji za Váší rychlou a věcnou reakci. Provedu Vámi navrhové a napíšu jaký byl výsledek. Hezký víkend A.K.
Ahoj, rád bych se zeptal, jakou používáte elektronickou regulaci ext. přívodu vzduchu? Pro krbovou vložku BEZ výměníku. Děkuji.
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: asi to tak může být, ale ta část 80mm bude dost trpět. Vlivem teploty ta malta v horní části časem vypraská a vypadá.
Poslední příspěvek od Vladislav Jaskva: dávejte bacha na pořadí písmen ve slovech :-)))
Poslední příspěvek od Petr Malík: Zdravím Bez problému by tam měly jít klasické tenkostěnné pr.120, ale protože by jste je musel natírat, a vzhledem k bezúdržbovosti je dobré si možná připlatit a koupit tenkostěnné ( pohybují se od 0,5 do cca 0,7 mm) alespoň povrchově smaltované...(jsou i oboustranně, barvy hnědá černá bílá…
Poslední příspěvek od Olda Bendl: Máme kachlovou stavebnici Romotop Malaga 3 se šamotovým akumulačním tělesem (kamna cca 250 kg, výměník cca 90 kg), vytápíme s nimi lehce zateplený ateliér cca 5x5x3,5m. Akumulační doba cca 6 hodin. Bohužel topeniště je příliš malé, takže se kamna nedají naložit, ze strany výrobce je to ochrana…
Poslední příspěvek od Jiří Hájek: Dobrý den, mám naprosto stejný problém. Jak jste to nakonec vyřešil? Děkuji za odpověď. J.H.
Ahoj, chceme dělat krbovou vložku v místnosti, kde je SDK strop - parozabrana - 20cm izolace - trámy - 30cm izolace - OSB deska - půda. Komín - schiedel absolut prochází skrz tyto vrstvy. Podél komína bych chtěl do krbové vložky natáhnout ext. přívod vzduchu. Vzhledem k tomu, že v obestavbě…
Prosim potreboval bych poradit ohledne krbu a krbove vlozky, porad se nemuzeme rozhodnout co a ktere si zvolit, tak kdyby mel nekdo zkusenosti a nazory budu jen rad, diky
Zdravím, nemáte někdo některou z těchto krbových vložek. Zajímalo by mne jak fungují, především z hlediska regulace intenzity hoření. Případné info klidně přímo na … Děkuji
Poslední příspěvek od Michal Kadlec: je to klasický ytong perlinku jsme dali nadvakrát.Jinak problém nevidím v tom ytongu ale v tom ,že tam nebyla ta mezera a že zed byla přímo na kamnech.Nakonec jsme vyřízly 2cm mezeru,z 5cm jeklu jsme vyvyřily konstrukci ,jeden bod do stropu a dvě uchycení do bočních zdí.Myslím že by to mohlo…
Poslední příspěvek od Michal Švihel: Nebude to způsobeno jen netěsným šroubovým spojem? Také mi netěsnilo napojení čerpadla a nikde ani kapka až do léta kdy se přestalo topit. Pokud jde opravdu o špatný svár nebo praskliny tak jde o oslabené místo a muže hrozit protrhnutí. Taky se nic stát nemusí :-) Zkusil bych až přestane ta…
Poslední příspěvek od Jan Antoš: Nikdo nic? :(
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Vážený pane, vzduch neproudí sám od sebe, musí jej k tomu něco nutit. Pokusím se Vám dát alespoň základní informace. Za prvé jde o pohyb vyvolaný rozdílnou teplotou vzduchu v místech, které spojují konce potrubí. Chladný vzduch má větší hustotu, nebo-li měrnou hmotnost. Teplejší vzduch má…
Poslední příspěvek od Jan Temr: Pěkný oheň, nevím kolik vrstev jste aplikovali, ale u některých odstínů jsem maloval i 4-5, než barva kryla stejnoměrně. A kromě toho je před malováním potřeba topidlo celé nechat nejprve dokonale vyschnout a potom několikrát zatopit, aby se použité materiály zbavily veškeré vlhkosti (volné i…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Zdravím Dle toho co uvádíte bych Vám klasická krbová kamna na dřevo s plochým ohništěm nedoporučoval a byť tedy existují i kamna která umí se dřevem topit "na nižší výkon " a podstatně déle, jde zase o investici v řádech desítek tisíc korun, a zdaleka ne každá taková kamna umí…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Rádo se stalo :-) Máte-li tam tedy již "novější" Kerpen 2u4p a píšete-li že ta kamna nestíhala, pak to možná malinko mění situaci, znamená to tedy že i tam by jste mohl mít kamna o malinko "vyšším výkonu". Jak to dalece vytopí Kerpenky víte nejlépe sám čili můžete si zvážit.…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: tady Vás zklamu, ale pokud mám mít čisté svědomí, tak bych na základě těchto požadavků nemohl doporučit nic, chtělo by to trochu poupravit požadavky. Nebudu řešit teplovzduch, asi máte své důvody, proč jej chcete, já bych jej do trvale obývané NED stavby nedoporučoval, ale budiž, teplo budete mít…
Poslední příspěvek od Radek Trnka: Ok. Ještě jednou všem moc děkuji za rady!
Poslední příspěvek od jenda xd: Zdravím. V koupelně jednoznačně podlahovka . Nevím jaký je rozdíl mezi přímotopnými kabely nebo rohožemi. Rozhodně bych tam přidal žebřík na samostatnou zásuvku. Na podzim nebo zjara je dobré ho zapnout at, takzvaně si vysušíte ručníky , nebo mokré kabáty atd.
Poslední příspěvek od Lukáš Havlíček: Problém s hlučným ventilem je způsobený špatným dimenzováním systému. Musí k sobě "sedět" zdroj - čerpadlo - ventil - dimenze potrubí - spotřebiče. Tyto problémy nejsou, pokud se to dělá podle projektu - ale projektu pro realizaci, kde jsou provedeny konkrétní návrhy a výpočty. Dobré…
Dobrý den, máte někdo praktické zkušenosti s polskými teplovzdušnými vložkami s výsuvem od firem Kratki a Hitze? Děkuji Jerry
Zdravím, máme starý kotel Etka (snad 25 roků...) a zjistil jsem, že teče za čistícíma dvířkama, někde pod spodním vířičem spalin. Kotel teče asi delší dobu, občas jsem našel, že je místy trochu mokrý, ale myslel jsem, že se pouze rosí a tak se v něm topilo vesele dál, ztráta vody není nijak…
Poslední příspěvek od Vladislav Ondráček: Děkuji všem za reakce, právě proto jsem tento dotaz vznesl než jsem se do něčeho vůbec pustil ( protože proč by výrobce již toto neudělal, pokud by to bylo jenom trochu možné ) V příloze ještě celý výkres - nevím, zda-li doopravdy je zde umístěn deflektor... Takže závěrem asi mohu pouze…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: není to revize, ale kontrola a "ANO", máte jí mít, protože máte příkon určitě více, jak 10kW. Kontrolu provádí osoby autorizované přímo od výrobce, případně na to může udělat kontrolu někdo, kdo má autorizaci na podobná kamna a bude ochoten to udělat
Poslední příspěvek od Petr Malík: Rádo se stalo... Ještě poznámka pokud budete jako převažující palivo užívat dřevo, pak je dobré si koupit něco málo uhelných briket, pár přiložíte a necháte odhořet spolu se dřevem a po odhoření na žhavé přivřete přívody vzduchu na úplné minimum nebo zavřete= dlouhý a nízký výkon což je na malý…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Také zdravím Třísek můžete dát i hrst . Šišky se dají také ale třísky a nejlíp smrkové jsou třísky. Jsem rád že vám to jde tak jen tak dál ať se daří :-)
Poslední příspěvek od Petr Malík: Vidím to stejně, otvor bych ale z praktických důvodů udělal jako "obdélník" .... Když jsem měl rozdělanou podlahu na nevytápěné půdě a dole se topilo měl jsem odkrytou "skrz" do spodní místnosti jednu desku o šířce cca 10 cm a délce (otvoru) cca 60 ,70 cm nádherně to foukalo…
Poslední příspěvek od Karel Kopfrkingl: Petře než se tu začnete utrhovat na někoho kdo Vám poradil, co si takhle něco sám přečíst? Tím ale nemyslím Vámi odkazovaný článek z hobby serveru ve kterém si pletou revizi s kontrolou a navíc je z února 2013 :-) ale na nějakém seriozním serveru si přečíst zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Ano Ferdo, on zkrátka bere vzduch přímo z plotny a rouru "obskládal" kameny čili vzduch mu jde do potrubí opravdu horký "ALE" on to má na vytápění celého domu, potřebuje vyšší teplotu, pokud jde ale o "zavlažení" ohřátí ložnice jednoho pokoje a to ještě navíc v…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: Pokud Vám Ytong přijde vhodnější, tak ho tam dejte, jen bych do omítky dal perlinku (u toho Ytongu bude stačit obyčejná), protože ta stavba bude více teplně namáhaná a časem se objeví trhlinky, které se budou zvětšovat. Šikmou plochu bych udělal tak, jak máte ve videu, to bude stačit, možná bych…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Ferda Ano teplota kolísá od cca 25-22, dvacet ( nejnižší) je víceméně na periferii (nepobytový prostor) takže pro mně je to naprosto vyhovující. U známých kteří mají plyn (jiní známí) to drží u té dvacítky, v noci mi u nich byla zima a to jsem byl navíc oblečen, což doma nemusím, zřejmě to…
Poslední příspěvek od Luboš Havíř: Trošku menší šíři skla (70 cm) má tato krbová vložka - http://www.flamen.cz/cz/produkty/krby/ra… - ale každopádně ostatní paramatry splňují a já osobně jsem s nimi maximálně spokojen. Možná bych doporučil ještě lépe, ale nevím jaký máte rozpočet :)
Poslední příspěvek od Petr Malík: Jinak je dobré aby komínek i labyrint byl čistitelný, jednou za rok protáhnout běžně se prodávají drátěné štětky a jiné pomůcky, v případě přístupných a krátkých úseků lze i vymést smetáčkem, u labyrintu by bylo lepší aby měl čistící místa nebo byl rozebíratelný, byť při občasném užití nemusí být…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Hezký večer pane Pecha Ano Mátra OF 804 mohou být, ale ještě poznámečka, jestliže s tímto způsobem začínáte , NEBOJTE SE NA COKOLIV ZEPTAT ! , zejména co se roztápění a regulace kamen týká, případné "problémy"tu můžeme probrat k rychlejšímu zvládnutí této "technologie" :-)…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: Já jsem hlavně narážel na to, že termíny typu - dlouhodobé hoření, vysoká účinnost a nízké emise nejdou v řadě případů vzájemě kombinovat. Samostatně jich lze bezproblémů docílit, ale pokud se bavíme o krbových kamnech, tak to jsou pouze položky v seznamu vlastností a nikoliv parametry, které…
Poslední příspěvek od Jaroslav Drábek: Zdravím pri zastávce v poločase dovolené. Krbovou vlozku jsme vybrali, tuším, Romotop 072 a zatím jsme ji ještě nezkoušeli. Nemáme zatím dokončené prisávání vzduchu. Souvisí to z úpravou zahrady. Obklad je Brickland a bude i na části fasády a oplocení. Ještě upřesnění. Vložka je Romotop Dynamic…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Hezký pozdní večer Žel s tímto neporadím snad ale zkuste "proběhnout na netu" bazary a inzerce, tato kamna tam nebývají často leč, sem tam se objeví... Vidím že máte pěkný kousek i se sekundárním přívodem vzduchu a "již" "krůček" k úplnému dokončení :-) Obecně…
Na displeji kotle začalo blikat oznámení "volat servis" nevi někdo co je to za závadu? Děkuji za rady
Poslední příspěvek od Petr Malík: P.S. Pokud měl komín 8-9 Pa při 30 stupních pak je to vlastně výborný výsledek a jen potvrzuje co jsem již psal, jakmile budou teploty u nuly a níže tah několikrát vzroste takže bude daleko převyšovat potřeby kamen.... Jestli si to kominík neuvědomí pak ho na to upozorněte, 8-9 Pa ale při 30…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: možné to je, pokud tedy ty předpisy dodržíte.. a nejenom požární. Tohle bych ale radši svěřil odborníkovi z oboru.. může to být zásah do nosné konstrukce budovy, je třeba dodržet bezpečné vzdálenosti pro provoz vložky, izolovat zdi, mít zajištěn přívod vzduchu....
Poslední příspěvek od Pavel Zahrubsky: DObrý den pánové, díky za vaše názory a reakce, pokusím se shrnout mé názory. Já osobně jsem to zatím vyřešil tak, že mám hotový rozvody od krbu (přízemí) délka cca 4m a je zakončeno vějířovým uzávěrem. Pak mám druhou větev od krbu z přízemí do patra a tam jsem udělal vývod na chodbu a dál to…
Poslední příspěvek od jenda xd: Dobrý den . Pokud je dotaz směřován na mě tak mám malé litináčky upland 27 . Jsou to podobně velká kamna jak morso 2b http://www.morso.cz/krbova-kamna-2b-stan… . Ale už je vyrobce nevyrábí , nahradil je těmito v modernějším střihu http://kamnakrbylevne.cz/cz-detail-96806…
Poslední příspěvek od Petr Malík: Jinak "riziko" požáru nelze úplně vyloučit asi nikdy ovšem osobně mám větší respekt paradoxně k elektrice, el. spotřebičům a plynu, u těch kamen je to riziko totiž více "lokalizované" čímž i na první pohled zjevnější, na co dávám pozor u kamen já je hlavně to abych dodržoval…
Poslední příspěvek od Ondra Brichta: Obecně je lepší "oražený" vzduch, takže z půdy.
Poslední příspěvek od Terezie vránková: Děkuji za info. Tak trochu tuším,že ta sklokeramika je spíš pro efekt,právě proto jsem dala téma k diskuzi,což mi pomáhá při výběru. Přeji hezký den
Vyberte způsob sdílení