Poslední příspěvek od Jozef Homola: Na druhém obrázku máte vlevo dolů 2 nějaké výstupy. Co to je? Pokud to je vypouštění topení, tak i tudy se dá natlakovat ale musí být kousek hadice napojitelné na nějaký vodovodní kohoutek.
Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: My sme v podobnom dome, 220m2, po výmene za novy KK Bosch 8700iw so 120l zasobnikom, aj vďaka teplej zime dosiahli usporu 1.zimu 38 %, a túto zimu to bude ešte trochu vďaka vymene okien za 3oj sklo a dverí. Kürime na 22 st. Spotreba 2400 m3 aj s TUV.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Příliš zpomalený oběh vody způsobí neúměrný nárůst tlaku u obehového čerpadla a ten otevře obtok (by-pass obvykle nastavený na 20 kPa) a od toho tam toto zařízení taky je.
Poslední příspěvek od Ladislav Bláha: Děkuji pane Ondřeji za tip. Vemu ten novější.
Poslední příspěvek od Vaclav Taticek: system jsem uvedl, že radiátory + ohřev TUV
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Presne tak, to by bylo lepsi, nejdriv vzit presny typ kotle a pak rikat, ne hned na zacatku říct je to zakazany. Tecka :) zbytečně dava prostor dezinformacim
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Napiste do aristonu a uvidite, nejdriv ste mel psat tam a az pak sem.. :)
Poslední příspěvek od Radek Radek: Tak kotel na prodej, Viadrus K4. Tři sezony v provozu, spotřeboval celkem 4500 M3 plynu, model s průtokovým ohřevem, TUV voda nikdy nezapojena. 5000 kč
Poslední příspěvek od Ivan K.: 1min casu a ujo gugl - Vstavaný 45 l zásobník teplej vody
Poslední příspěvek od Jozef Homola: První hodnota vyjadřuje průměr sacího a výtlačného hrdla a duhá hodnotu maximálního dosažitelného tlaku při nulovém průtoku čerpadlem. Hodnota 5 m znamená 0,5 baru nebo 50 kPa.
Poslední příspěvek od Lukáš Nový: Problém vyřešen, šlo to tím černým kohoutkem, diky.
Poslední příspěvek od Monika Vaňová: Děkuji za odpověď.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Neuvedl jste typ kotle, takže těžko někdo odpoví. Jinak je problém jít po přívodní trubce trubce TUV a najít místo, kde je to propojené na topné rozvody ?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Ale chápu Vás velice dobře. Každé tč má značku,kupte si mercedes a pak zde napište jaký má motor - ten samý co mám já v dacii. Kupte si ivt a je to v podstatě lg. Každý může udělat botu, auta stáhnou do servisu,opraví.V případě lg posílají na švarce právníky. Jak jsem psal,zkusil jsem čínu jak…
Poslední příspěvek od Josef Kulhánek: Ještě jednou díky. Vypadá to opravdu na venkovní čidlo. Ten termistor v plastovém krytu (CT02 10k) má úplně uhnilé kontakty. Nové čidlo sice nemám, ale dal jsem tam na zkoušku 10k odpor a chybu už to nehlásí.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Tak to asi nema nikdo jak zjistit. Kcemu vubec takova informace?
Poslední příspěvek od Ivan K.: uz som to asi pochopil. vid moj prispevok nizsie , skuste oslovit nejakeho elektrikara
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Normalne je zbytecny ho vyndavat, vyndava se jen kdyz nejdou vyndat ty dily ve vnitr.. z90%staci stetkou to vycisitit Jinak dal bych 30k za novy kotel nez 15k za vymenik, ale budiz
Poslední příspěvek od Bohdan Truska: Akumulační nádrž se jednoznačně dává ke kotli na dřevo kvůli lepšímu spalování a zvýšení účinnosti kotle. Pokud akumulace zapojuje s plynovým kotlem, tak při dostatečném teple v akumulaci jede dům z akumulace. S klesající teplotou dohřívá předehřátou vodu z akumulace plynový kotel. V momentě, kdy…
Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Tuhle topnou sezonu důsledně zaznamenávám spotřebu uhlí. Protože mám díky nastavení ŘJ výkon omezený na cca 8,5 kW, teplota spalin se horko těžko přibližuje ke 100 °C. Proto si troufnu uvést účinnost kotle 90 %. Topím nepřetržitě, včetně TUV. Ze spotřeby a účinnosti vypočítaná tepelná ztráta se…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Tady bylo cerny plastovy kolecko kterym slo stim otocit a dopustit. jen vam ho nekdo ztratil.. tedy bud sikovkama zkusit otocit nebo dat treba napousteci hadici z pracky ma ten vypousteci ventil..
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Pan Homola zde uváděl další možnou příčinu hluku a může to tak být. Za určitých tlakových podmínek může v nejvyšší části otopné soustavy docházet k silnému odparu (varu) vody i při teplotách pod 100 °C. Tento stav bývá doprovázen zvukovými projevy a způsobuje poruchy v oběhu vody. Na vznik tohoto…
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Vypadá to,že vám nepřejíždí 3CV ventil a tudíž při ohřevu na TUV kotel jede do topení. S tím ale stejně nic neuděláte. Servisák musí zjistit ,jestli je to elektronikou,nebo 3CV ventilem.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Reseni s prednostnim rele je moc pekne, dekuji. Pomohl jste i mne. :-)
Poslední příspěvek od Ivan K.: musi ist, kedy ste mali naposledy servis kotla ?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S dovolením doplním Váš příspěvek v tom smyslu, že i odkouření hraje důležitou roli v procesu spalování. Pro tazatele dám obrázky k utvoření představy jak to v tom kotli chodí nebo by mělo. Nakreslil jsem průběh tlaků podle mých znalostí jak to asi probíhá. Kotel má velmi malou disponibilní…
Poslední příspěvek od Fox Mulder: Díky, vyřešeno.
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Už jede.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Max lze mrknout nato zda neni praskla sklenena pojistka v elektronice, ale todle je spis prace pro servisaka
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Blbne Vám pulzný zdroj na RD, skúsiť repasnúť, alebo vymeniť novú RD.
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Skontrolujte zapaľovaciu elektródu a ked nepomôže skúsiť vymeniť zapaľovacie trafo. Nie je to klasické VN trafo , ale má v sebe ešte pár kúskov súčiastok, vlastná skúsenosť získaná z RTG trafa...
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Kotol Vám bude kondenzovať aj do 55st. potom budete mať z toho v podstate klasický nízkoteplotný turbokotol...
Poslední příspěvek od Ján Orolín: Preštudujte si poriadne manuál od termostatu T3R hlavne servisné menu,,,,
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Pěkné. No snad se toho někdo nechytne.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: To se taky muze stat
Poslední příspěvek od Filip Patek: A kdo se bavi o vyjetem motorovem oleji? Ja se bavim o certifikovanem topnem oleji, kterym topit lze. A kdo si tam co naleje, to je jeho vec. Ja sice topeni motorovym olejem neprovozuji a neschvaluji, ale stale je to lepsi nez topit uhlim, topit petkami a nedejboze delat vodni precerpavacky, ktere…
Poslední příspěvek od Radek Vojta: Dobrý den, včera jsem se podíval na svorku termostatu dle rady pana Ondřeje jjj a Petra Novotného a měli jste pravdu, byla tam klema. Po odstranění kotel přebírá požadovanou teplotu z regulátoru. Moc Vám děkuji za rady, stejně tak ostatním uživatelům. Teď už si jen pohrát s úpravou křivky…
Poslední příspěvek od Dmitriy Myakotskiy: Dekuji Vam za radu, urcite dam na to bacha az prijde zase. Dekuji.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Samozřejmě tak to nefunguje, ale dobre hlavne ze to uz běží:)
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Zavolejte mi na 606806527
Poslední příspěvek od Pavel Pavlo: Vás se to netýká.Pouze kotlů na pevná paliva.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Dobre, predpokladam, ze tazatel to pripadne upravi. U nas je provoz +- stejny v lete i v zime. Spotreba plynu je u nas na vareni + topeni cca 1.3 az 1.5 kubiku za den (ja, manzelka, dve male deti 3 a 5 let, manzelka v domacnosti).
Poslední příspěvek od Katka Nová: Nejjednodušeji se o kondenzaci přesvědčíte, když se podíváte, kolik kondenzátu z kotle vytéká. Pro precizní posouzení pak můžete porovnat množství kondenzátu s množstvím odebraného plynu. Je to zcela triviální metoda.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ano, vypnete topeni na tyden a zmerte si kolik za ten tyden natoci plynomer Tim zjitite kolik sezere voda zatyden, to vynasobite počtem tydnu v roce a mate spotrebu plynu naohrev vody.. samo z a predpokladu ze moc nevarite..
Poslední příspěvek od Jan Pacina: Dneska mi montovali Protherm Medved. Vlozkovani komina (15m) + revize: 16 000 Kotel: 40 000 2x obehove cerpadlo, magneticky filtr: 10 000 Demontaz stareho, montaz a zprovozneni noveho + dalsi instalacni material (ventily, trubky, ...): 13 000 Takze vymena kotle dohromady 63 000. Za me asi…
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Výpočet akumulačního prostoru mezi regulátorem a spotřebičem
Poslední příspěvek od Jozef Homola: To je pravda, že kotel do zásobníku může topit i menším výkonem. Například u Bosche je TUV výkon stavitelný od 50 do 100% a z fabriky je dodán s nastavením 100% a topení má nastavené na 88%. Tyto hodnoty jsou uvedené v servisních pokynech a vytištěné tučně.
Poslední příspěvek od Katka Nová: Dík za odkaz na zajímavý filtr. Myslím ale, že pro použití pro ÚT není vhodný. Vodu nezměkčuje, a činnost vysvětlují tajuplně: "Médium uvoľnuje do vody nepatrné množstvo látok, ktoré zabraňujú vápniku a horčíku vytvárať vodný kameň." Co to ale udělá, když se přes tento filtr občas…
Poslední příspěvek od Karel Janásek: Zůstala viset jehla vodní armatury ve vysunuté poloze. Nutno demontovat vodní armaturu z karmy,rozebrat armaturu a vyčistit.Vyměnit okroužek jehly.Odzkoušet,zda se uzavírá pl.armatura. Bude rozhodně nejlepší si pozvat na opravu odborníka. R.Lovas 725720723 ,je z Ostravy
Máme už dvanáctý rok plynovou kotelnu pro 16 b.j. a letos při revizi nám poprvé vytknuli, že nevedeme provozní deník kotelny, i když o kotelnu de facto nejde (výkon kotlů 90 kW). Skutečně podle nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich…
Vyberte způsob sdílení