Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ono se klidně může u některých domů stát, že v PENB budou ve třídě C a přesto bude dům splňovat hodnoty pro NED. Způsob vytápění a zdroj vytápění nic nemění na tom, jestli máte NED. Hodnoty MPT určují pouze TZ a podlahová plocha, takže záleží na konstrukcích, tepelných a solárních ziscích a zda…
Poslední příspěvek od Jan Richter: Dobrý den, dokument lze naléz v Knihovně připravované legislativy na adrese http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf Přejděte na "Hledání" nahoře na stránce a do formuláře napište do druhého řádku vedle "Název dokumentu" frázi "energetické náročnosti. Stiskněte…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: PPE je pro mne tak trošku novinka, ještě jsem se s tím zatím v žádném průkazu nesetkal, ale budu muset výpočet nastudovat a rozšířit si obzory.
Zdravím a prosím o sdělení parametrů blokopanelů ze struskoškvárobetonu, které vyráběla Prefa Ostrava nebo někde v okolí. Chceme zateplit panelový dům z roku 1975, který byl stavěn Pozemními Stavbami Ostrava z těchto panelů. Mají označení TOB-OS o síle 36,5cm, potřebujeme znát tepelnou vodivost a…
Poslední příspěvek od David Zdeněk: Bohužel pro toho kdo už staví to je spíše špatná zpráva ,když se to vztahuje jenom na nové projekty.
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Taková spolupráce funguje úplně jinak. Peníze bere ten, kdo je pod dílem podepsaný, protože on nese kůži na trh a je za dílo odpovědný, což deklaruje vlastnoručním podpisem. Vy to pro něho můžete dělat, to jo. Ale pravděpodobně Vám zaplatí polovinu, jak vyúčtuje zákazníkovi, nebo i…
Poslední příspěvek od Jakub Hažmuka: Děkuji za názor a za odkaz na na článek. Asi máte pravdu bude nejjednodušší tuto situaci řešit za pomocí nějakého matematického 2D výpočtu (Třeba právě program Area od pana Svobody), pro zjištění teplot, případně přidat koeficient možnosti výskytu podzemní vody. Asi tohle řešení je nejlogičtější :)
Poslední příspěvek od Renata Straková: Dobrý den, PENB být nemusí - průmyslová budova nelze v současnosti ani začlenit do příslušné kategorie (tepelné zisky od technologie atd) , co musíte nechat zpracovat v rámci PD je štítek obálky, který prokáže, že rekonstruované/měněné části obálky splní současné požadavky prováděcí normy ČSN…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, podle přiloženého PENB vycházejí původní TZ na 5,2 kW (pro vytápění je dodaná energie 38,14 GJ), těch 96 kWh/m2*rok je i s teplou vodou a osvětlením, samotné vytápění vychází na 62,6 kWh/m2*rok. Po vašich úpravách budou TZ velice podobné, kolem 5 kW, když zateplíte i stěny dalším EPS,…
Poslední příspěvek od Iva Jenišová: pánové, díky za pomoc!!!!!!
Dobrý deň, rozhodol som sa pre stavbu katalógového RD Kompakt 401 od spoločnosti Eurolineslovakia: http://www.eurolineslovakia.sk/sk/projek… Mám zopár otázok na diskutujúcich, konkrétne rád by som si nechal poradiť ešte pred zahájením výstavby. Mojim cieľom je diahnúť NED s
Dobrý den, můj dotaz se týká typického případu, kdy se bytový dům uvažuje "zateplit". Aplikace kontaktního zateplovacího systému, výměna výplní otvorů a případně ještě aplikace vrstvy tepelné izolace v konstrukci stropu nejvyššího podlaží případně střechy je mnou chápána jako "větší…
Dobrý den, prosím o radu. Chceme stavět nový objekt velikosti RD, kde v 1.NP budeme mít s manželkou provozovnu, kancelář a sklad a ve 2.NP podlaží byt pro naši početnou rodinu. Při předběžné konzultaci s architektem nám bylo sděleno, že bude nutné zpracovat 2x PENB a to pro 1.NP (kancelář a…
Dobrý den, rád bych zeptal, zda se povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy nevztahuje nově i na starší rodinné domy. Takový dům vlastním a zajímalo by mne, zda při běžném provozu, drobných opravách, či pronájmu je povinnost si nechat tento průkaz vystavit. Pokud ano, tak v jaké…
Dobrý den, coby laik se snažím zjistit jak kvalitně je zateplen dům. Podmínky pro správné měření jsem si našel, stejně tak vím o problému různé emisivity různých materiálů. Zajímalo by mne však jakým způsobem vyhodnotit pořízený termogram. Když mám v místnosti 20°C a venkovní teplota je 0°C,…
Prosím o odkaz kde bych našel vyhlášku nebo smernici ke kontrole kotlů, která má platit od roku 2016. děkuji
Poslední příspěvek od zdeněk svoboda: zajímavé je to ,že žádný projektant nemá námitky asi s námi souhlasí
Poslední příspěvek od Marek Loprajz: Přesně tak! Pouhá jedna lobistická skupina. Všichni zkoumají energetickou náročnost domů, ale pak zapomínají také na bezpečnost. Poté pláčou... Vím z vlastních zkušeností. Jsou i jiné (povinné) věci než pouze energetická náročnost RB
Poslední příspěvek od Jaroslav Koton: Bohužel to je výmysl zainteresovaných včetně poslanců jak dostat z nás další peníze. Pokud někdo chtěl získat dotaci, tak to přece stačilo, že do projektu zadá na jakou zeď, střechu použije sílu a druh izolace. Jak úsporná okna atd. Stejně z toho vychází i ing s povolením vydat štítek.
Poslední příspěvek od Pavel Pánek: Myslím, že technicky není problém udělat PENB na jeden byt - jako posuzovaná zóna se zvolí jeden byt a udělá se jednozónový výpočet. Společné prostory leží vně systémové hranice zóny, takže se do výpočtu nebudou zadávat. Jen společné konstrukce bytu a společných prostor se zadají jako konstrukce k…
Dobrý den, chci předělávat topení, schéma je a bude přibližně podobné jako na obrázku. Mám kotel Dakon Dor 32, chci se zeptat zda není zbytečně velký výkon tohoto kotle? Jinak jsem s ním spokojen. Jde o to, jak to má být konkrétně zapojené u kotle, zda máte nějaké schéma, bude mi to dělat…
Poslední příspěvek od Marián Zakovič: Tu si navolte skladbu konštrukcií. Teplota rosného bodu by mala byť v izolácii - ak je v murive tak bude vlhnúť. Paušálne berte teplotu v miestnosti 21°C a vlhkosť +-55%, čiže nejakých 11,6°C. Skladby konštrukcií tuto: https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp…
Poslední příspěvek od Pavel Netusil: Dekuji za tip, vemu jej v uvahu. Sam jsem zatim dosel i na "obkladove panely" z mfd. Jsou to takovy ty pero/drazka "palubky" vysoky 260cm, tl. asi 8 - 10, sirka 15 cm?. Tak uvidim.
Pane Homola klobouk dolů za vaši trpělivost i fundovanou osvětu. Téma izolace nepotřebuje žádný komentář a příspěvky dealerů snad pouze jeden-jsou ochotni vymyslet cokoliv, aby podpořili svoje argumenty a žádný přírodní zákon jim bohužel nemůže zabránit. Nátěr s dutými kuličkami, nota bene…
Dobrý den, mám problém s elektrokotlem Rejnok 9kW. Termostat na kotli musím mít nastavený na maximální teplotu teplotu jinak mi kotel nezačne topit. Tím dochází k tomu, že ohřívá vodu až na maximální teplotu a když během ohřevu stáhnu termostat na nižší teplotu tak kotel postupně vypne všechny…
Poslední příspěvek od Petr Lukáš: Takhle primitivně se to počítat ale nedá, přece. Toto by platilo jen za předpokladu, že by se teplo přenášelo ideálně pouze vedením/kondukcí. Jenže v tomto konkrétním případě převládají v souvislosti s prostupem tepla naprosto jiné, podstatně významnější (a i složitější) děje než kondukce.…
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Jaký výkon kotle zvolit a také jaký druh paliva zvolit, nebo jaký zvolit systém vytápění je totálně závislé na reálných tepelných ztrátách. Takže zatím tam nechte ten kotel co máte a po realizaci všech opatření investujte několik tisícovek do výpočtu nových tepelných ztrát. Ta investice…
Poslední příspěvek od Tomáš Krause: Méně než 15 kWh/m2.rok je už pasivní dům, ne? Takovou ambici nemám, směřuji k nízkoenergetickému. Každopádně děkuji za odpověď, pomohla.
Dobrý den,poradí mi někdo, zda je problém,když se některé údaje uvedené v Průkazu energetické náročnosti budovy mírně liší od Projektové dokumentace?V průběhu stavby jsme např.o jednu šáru cihel zvedali 2.NP,tím se rozměry a objem budovy změnil.V PENB jsme však ponechali původní hodnoty,byl…
Poslední příspěvek od Zdeněk Kmín: Pokud vycházím z venkovní výp. teploty -15°C, potřeby 5x50L teplé vody/den, účinnosti plyn kotle 100%, tak se tepelná ztráty pohybuje okolo 12kW. To zhruba i odpovída popisu kce a velikosti domu.
Poslední příspěvek od Martin Běťák: Děkuji za vysvětlení. trochu mě mate co je myšleno jako vnější strana zda je tím myšleno exterier nebo obecně druhá strana počítané konstrukce Jsem si nebyl jistý zda se uvažuje i uvnitř objektu něco jako "vnější povrch", když se hodnotí vnitřní stěny, z toho co jste mi napsal jsem…
Poslední příspěvek od Jan Podlaha: Dobrý den, podobné jsem teď řešil, pokud je úředník rozumný, tak v případě výrobní haly průkaz nepožaduje -dle zákona č. 406/2000 Sb., § 6a, odstavec (8) Požadavky podle odstavce 1 nemusí být splněny u výrobních budov v průmyslových areálech, u provozoven a neobytných zemědělských budov…
Poslední příspěvek od Petra Hynštová: a mohl by tam dojít i Dakon Dalin PTE 8 4/4 kW? Nebo dát raději výkonnější?
Poslední příspěvek od Laďa Jaskva: Dobrý den. Já bych se podíval do seznamu v programu Zelená úsporám. V dnešní době, když ten program byl zastaven, tak mají spousty času. Takže si vyhledejte někoho z Vašeho okolí a je to. Ono spočítat něco na dálku je velmi přibližné a nemá to vypovídající parametry. Ten dotyčný odborník musí na…
Poslední příspěvek od Pavel Pleva: Hanět je snadné, ale u tohoto domu je špatně naprojektováno zádveří. Pokud to funguje tak, jako ve většině PD, že z koupelny a WC je odsáván špatný vzduch, tak při odchodu a příchodu se dost naruší oběh vzduchu. Proto by se mi nelíbil.
Poslední příspěvek od Petr Zíka: Prostudujte třeba http://www.eon.cz/cs/info/eon_energieplu…
Poslední příspěvek od David Hyšpler: Dobrý den, měl jsem na mysli jiné hodnocení. Energetická náročnost budov nehodnotí pouze teplo, ale i teplou vodu, světlo atd. Nejde tedy o hodnocení pasivní dům, nízkoenergetický.. Jak jsem se dozvěděl i zde z odpovědí, jde v podstatě o to, kolik energie vstoupí do domu tzn. jakýsi součet…
Dobrý den, chystám se zpracovávat PENB na multifunkční budovu, a rád bych požádal o radu. jedná se o budovu hotelu lázeňského typu, kde kromě systémů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, přípravy teplé vody, osvětlení, a zařízení zajišťující provoz jednotlivých systémů, se vyskytnou ještě…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud nemáte pokojový termostat hned k dispozici, tak technik to obvykle zapojí tak aby to šlo i bez něj, to znamená překlene někde na svorkovnici ten PT. Pak je vlastně jeho funkce vyřazena jde to pouze na omezovací termostat kotle, který při dosažení limitní teploty kotle kotel na chvíli odstaví…
Jestli dovolíte, pár dotazů. Kotle starší 15 let ...tzn. kotel je starší 15 let v roce 2007? Tzn. do roku výroby a uvedení do provozu 1992 nebo se jednorázová kontrola vztahuje i na kotle do roku 1995, nebo bude nutno jednorázové kontroly provádět postupně, tak jak budou kotle stárnout. tzn v…
Poslední příspěvek od Petr Muller: Ony tam nějaké teploty jsou, ale je to počítaný asi podle průměrných teplot v jednotlivých měsících. Je toho na šest stránek, ale zrovna tohle tam není. Už jsem jim psal, tak uvidim jaká bude reakce.
Poslední příspěvek od autor: i kdyby to nebyla pravda, zateplení stropu sklepa proveďte. velký tepelný most. Pro bydlící v přízemí diskomfort.
Poslední příspěvek od Petr Nezbeda: A jak je to s přejímání norem na stávající stav? Jde o to že máme v RD podkrovní pokoj který užíváme jako obytný ale neodpovídá normám výškou pouze 205cm. Přitom je v projektové dokumentaci uváděn jako pokoj a nyní nám v projekci řekli že nelze započítat do obytné plochy. A ještě jeden dotaz k…
Poslední příspěvek od David Literák: Zdravím vespolek, chápu pENB správně, když si myslím, že pro jeho vypracování je potřeba mít hotové projekty, které pro samotné stavební povolení potřeba nejsou (kupříkladu prováděcí projekt, elektřina, vytápění atd..) ? Protože pokud ano, tak není cena pENB jen za samotné vypracování, ale i…
Poslední příspěvek od Robert Nový: ok, už vím http://www.ekowatt.cz/cz/sluzby/prukaz-e…
Poslední příspěvek od Petr Zíka: Jestli Vás to zajímá, najděte koeficient prostupu tepla dřevem, "postavte" barák jen z kulatiny třeba 35 cm (bez dveří či oken) a stejný z ytongu (třeba 10x10x5 m) a spočtěte ztrátu při -15°C. Stačí na to kalkulačka, kus papíru, internet a tři hodiny času (5 hodin, jestli to děláte…
Bydlíme přes 3 roky v řadovém provedení canaba 3 domek, disposice střed. náklady na plyn jsou včetně ohřevu teplé vody cca 15000 ročně, při 2 osobách. Topíme na 23°C. Myslím , že je to dobrý výsledek, naši krajní sousedé jsou rovněž spokojeni. Pokud existují problémy s canabou , pak hlavně jejich…
Poslední příspěvek od Josef Tomek: Nebo jinymi slovy "kdyz ma nekdo na haciendu, musi pocitat i s tim, ze musi mit i na 20 kW" :)))
Poslední příspěvek od Josef Tomek: Zkousel jsem si s tim pohrat a zda se mi, ze je precijen nutne zadat oba udaje, podivejte se do priloh. Kdy napriklad u obyvaku zadam prutok ventilatorem, tak tz vyjde 799W. Kdyz prutok ventilatorem nezadam, tak tz vyjde 1770W, to je hodne rozdil. Navic to pak take nevychazi v bilancich.
Poslední příspěvek od Jaroslav Straka: Je to tak. Klasickou výpočetní metodou DPZO vychází tepelná ztráta cca 3,6 kW. Pokud je však hodnota 39 kWh/m2rok uvedena z výpočtu zelená úsporám, pak se do ní promítly i tepelné zisky z oslunění a pobytu osob. Tepelná ztráta pak bude nejspíš lehce nad 4 kW. Nejlépe bude zeptat se přímo…
Vyberte způsob sdílení