Poslední příspěvek od Pavel Wolf: To půl mega asi nestačí.
Poslední příspěvek od varroosis: Doporučuji zkontrolovat funkci vyprazdňování vaničky pro odtok kondenzátu a hlavně to, jestli vítr nefouká převážně proti ventilátoru výparníku. To může omezovat funkci vyprazdňování odtáté vody z výparníku. Nejpravděpodobnější ale bude to, že se na čerpání tepla podílí jen část výparníku, ta…
Poslední příspěvek od Petr Toman: nastaveno mam delta T na 5 °C proto, protože to tak bylo nastaveno od novoty. Četl jsem, že je to +- ideální hodnota, tak jsem s tím nehýbal.
Poslední příspěvek od Petr Novotný: To mně mrzí. Doufal jsem, že něco nového dozvím. … A to Tvoje TČ je teda konkrétně jaká značka a typ? Aspoň to mi prozraď, prosím.
Poslední příspěvek od Jaroslav Jaroslav: 2020 - 50MWh, 2021 - 45MWh, 2022 - 38MWh (3500m3). Taková je reálná spotřeba za poslední 3 roky. Postupně byla zateplena okna (2022), strop (2018). Zdivo cihla 50cm nezatepleno. Dům 10x10x10m. A asi je to zpusobeno úsporným provozem, - teplota 19-20C, spodní patro se jen temperuje 17C, na…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.daikin.eu/en_us/products/pro… Nevím zda to najděte zde ale bude to podobné jiným modelům.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S vyššími tlaky jsou především problémy s volumetrickou účinností. Kompresní poměr je hodně delikátní záležitost. Různé konstrukce kompresorů mají různý systém utěsnování "pracovní škviry" (např. nástřikem olejové mlhy a pod) aby to co se nasálo stlačuje "neobteklo to píst".…
Poslední příspěvek od Vladimír Vacek: Pokud najdeš něco lepšího co se dá normálně pořídit za reálne LG ceny tj 16kW monoblok za cca 120 00 budu rád když se podělíš. Mě to příjde jako nejmenší zlo z toho co je na trhu, hledat něco co by bylo dobré, to jsem už dávno vzdal a hledám prostě nejmíň špatné. Možná Samsung? Ale nenašel jsem…
Poslední příspěvek od Vladimír Vacek: a proč tak teda nevytápíš?
Poslední příspěvek od Marek Novak: Dobrý den. Děkuj za radu - interface pro měření energie je vypnutý - a ani není fyzicky instalován. :)
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Do takových objektů dávám mono 9kw.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Souhlasím s manuálním ekvitermem, ale nechci aby mě někdo napadal, že jsem zpátečník.
Poslední příspěvek od Jarda Veselík: Bečka k TČ je ve sklepě, Od ní rozvody vody a k žebříku stropem sklepa přes podlahu koupelny napojeno viz foto.
Poslední příspěvek od Tomáš Turek: Mám stejnou zkušenost, komunikace absolutní katastrofa. Nahlásil jsem poruchu TČ a pak pouze sliby, že zavolají a nikdo se neozývá. Telefony neberou a když se dovoláte řeknou, že vám zavolá někdo jiný. Doporučuji se této firmě vyhnout obloukem, ušetříte si spoustu starostí a nervů.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: V tom to vám dám za pravdu i když jsme se v různých názorech rozcházeli. Nikdy jsem se po tím nepídil ale spotové ceny není tak jednoduché získat. A s tím prostorem, kolik stojí 1m2 plochy v dnešním baráku kde se šetří na všem a hlavně na tech. místnosti.
Mám dotaz zda by někdo věděl jak u vnitřní jednotky uvedeného TČ (VWL 127/5 IS) jak vypnout ochranu proti zamrznuti vody v systému resp aby mi nespinalo z tohoto důvodu oběhové čerpadlo. Pro rejpaly, tc mám z druhé ruky, pokud si ho zničím nevadí mi to a nebudu se ptát v servisu, proto jsem…
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Určitě dobrá cesta , už jsem to tady psal lze využívat spotové ceny elektřiny , 12 hodin denně je levná elektřina k tomu se tepelné čerpadlo a AN hodí skvěle. FVE také protože dává elektřinu přes den , přitom v noci , kdy jí kupujete je elektřina levnější , já mám podobný…
Poslední příspěvek od Zdeněk Homolka: No na to si myslím taky že určený jen pro šroubové, ale na druhou stranu mu to dodal ten technik, tak mám za to že už to má odzkoušené. Právě bych potřeboval vědět jestli tady má někdo v takovém čerpadle softstartér a jaký typ.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Myslím, že jsem to již psal. Mám AN LMT 500l s výměníkem DN32. Zhruba v polovině je el patrona 9kW. Původně jsem plánoval teplovodní krb, ale nakonec jsem koupil krbová kamna Romotop 01W pískovec. Ty již nejsou v prodeji. Zatím nemám žádné problémy
Poslední příspěvek od Petr Soukal: Ja to ladil pres webovou aplikaci. Ten pokojovy termostat je vicemene jenom informativni zalezitost.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde by měl dát odpověď výrobce zda to není záměr aby určitou dobu jelo na 50%. Je to tak obdobné i u plynových kotlů a sleduje se tím to, že čerpadlo pracuje v cyklech a mnohdy s velkým objemem vody a tudíž nebylo by schopno v rozumném čase natopit vodu v okruhu, připadně dohnat tepelnou ztrátu po…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: mám koupit WV nebo Renault nebo Dacii?
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Tak to pripojte a uvidite ze to bude fungovat
Poslední příspěvek od Josef Homola: Konečně jsem po několika dnech sehnal další firmy. A jedna firma vzala v roli i zateplení podkroví a podobně. Doporučili 2x 3,5kW, což se mi líbí. První firma co to vzala opravdu poctivě a půl hodinky se mnou komunikovala, ptala se na TZ, zateplení, okna a podobně. Na folie jsem se díval - ale TČ…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: tlak odpovídá teplotě - max je daný teplotou vody
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ja cetl "ja vim ze tim moc neusetrim na topeni " :) ale oka
Poslední příspěvek od olda 799: Zkuste firmu Gerotop. Byli jsme s nimi spokojeni. Zajistí od projektu až po vhodné TČ a vrtaře. www.gerotop.cz
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Je potřeba hodnotit celou sezonu. Pokud jste začali topit v půlce ledna, tak jste defacto chytli polovinu topné sezony, protože nejchladnější den v roce je v cca polovině ledna. Hodnoty tepelných ztrát ve štítku PENB jsou obvykle silně nadhodnocené ve smyslu, že jsou vyšší, než co se pak tváří…
Poslední příspěvek od Standa Petrášek: Bohužel to mi neukazuje ale mam vypočtené TZ na 3.5kw Tč ukazuje jen naběhané hodiny proto jsem si zřídil podružný elektroměr. Abych věděl vytápění a tuv spotřebuje
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tak u toho nevím,jak je řešena zpátečka ven,pokud tam není "sifon",tzn.že voda vyběhne celá z tč,tak lze použít proti zámrz. Levnější je ta nemrznoučka.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Umíš něco k věci? Třeba vyjádřit se číselně k té Homolově ztrátě?
Poslední příspěvek od Josef Kubina: To samozřejmě vím, bylo myšleno obrazně jako změna venkovní teploty. Já jsem to testoval, že místo čidla jsem připojil odporovou dekádu a simuloval změnu teploty. Pokud v nastavení povolíš hybridní režim a zadáš cenu plynu, objeví se i druhý menší plamínek.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: spodní, ale zapojit růžové dolů
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: EBLA09DA3W1
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Selský rozum,to je Vám cizí.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde na obrázcích najděte porovnání chladiv na které se ptáte. Liší se termodynamickými vlastnostmi ale ne moc. Pro stejný výkon musí být kompresory trochu jiné co se týká nasávacího objemu a kompresního poměru.
Poslední příspěvek od Standa Hammer: Má někdo s verzí TČ země - voda zkušenosti co do účinnosti topení už? Jak se to jeví?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Určitě celý odborný svět zná operační teplotu nebo součtovou i zkratky PMV a PPD.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: mohu Vám napsat na mail? ozvěte se …
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Osmička samsuna je třífáz. O předimenzování nemůže být řeč,když většina výrobců používá stejný kompresor a nejnižší výkon je stejný.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Každé s dotopem.
Dobry den, mam cerpadlo Vaillant aroTherm VWL55/5 a nedari se nam nastavit pres multimatic chlazeni. Pokud funkcni v menu aktivuji - povoleni chlazeni "ANO" , tak po kratkem case se vrati na "NE" i v pripade, kdy v menu pote vyberu chlazeni napr 1den. Je na nastaveni…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Čili tč máte jen na okrasu. 16kw tč bere v zimě kolem 100kwh denně. A o té akumulaci moc nevíte. Bych to přirovnal k sousedovi,koupil jsem auto a jezdím s ním jen v neděli do kostela.
Dovoluji si nabídnout poslední kusy z veletrhu a ze zkušebního provozu KOMPLET FRIGOTECH - TČ , VZT a AKU-bojler v posledním provedením s klimatizací, s jedním ovládáním a dálkovou správou servis zajištěn. …
Poslední příspěvek od Josef Zapletal: Vrty pro tepelná čerpadla nejsou vodní díla jde o odběr tepla v zásadě nemají na zdroje vody v okolí vliv. To byste musel mít studnu ( vrt) který by bral vodu z nějaké skalní pukliny a vy byste se s vrtem pro TČ do té skalní pukliny trefil a následně byste jí…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zde máte některé údaje rozklíčované pro DVB28...
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Doporučoval bych ten odkaz trochu "přepracovat". Rychlost vody pro domácí podmínky 1,5/s se nedoporučuje. Taktéž graf Q-H je potřeba dát jinak než v procentech. Uvedu příklad, kdyby byla rychlost vody 1,5 m/s v potrubí světlosti 25 mm, tak co metr, to ztráta 1 kPa. Do grafu vložit…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Ve vašem případě bych se přikláněl k upřednostnění splitového řešení s transportem tepla pomocí chladiva, což je technicky jednodušší. S monoblokem musíte využít nemrznoucí směs, která má pro transport horší vlastnosti než voda a také je dražší, v okruhu musí být oběhové čerpadlo a ve vnitřní…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Já vím,LMT topí jednoduše,s dvěma 3cv,nahoře50.st.uprostřed 16st.
Hodně mně zaujala nabídka čerpadel Vaillant ...a hledě na parametry, vzhled a vlastnickou strukturu firem, tak vlastně i Protherm. Jsou ta čerpadla opravdu identická, nebo mají třeba každá jiný kompresor, nebo jiné komponenty parametrově sice stejné, ale kvalitativně třeba rozdílné?…
Vyberte způsob sdílení