Poslední příspěvek od Adam Ondráček: Dobrý den. Hlavice je na protokolu Zigbee 3.0, takže bude teoreticky fungovat se všemi Zigbee bránami. Jestli Vám bude fungovat Aqara + Xiaomi bez vyzkoušení nelze na stopro říct. Z mých zkušeností mi funguje Lidl brána + Aqara teploměr. Také Noname Zigbee brána z Aliexpresu + různé zigbee…
Poslední příspěvek od Petr Novotný: Podle toho co jste poslal za snímky, tak původní "termostat" byla jednotka QAA75. A to není obyčejný termostat, ale cituji "Ovládací panel představuje multifunkční prvek pro řízení teploty v místnosti, kterou chcete vytopit. Má funkci modulačního klimatického regulátoru, přičemž…
Poslední příspěvek od Radek Rejč: Jen to čidlo dejte na severní stranu, a dával jsem tak 2m nad zem (protáhl sklepem a po fasádě nahoru). Připojovalo se to dvoulinkou, tak díra stačila minimální. V kotly je na to svorka, připojil jsem při vypnutým kotly a v menu (96) se pak objevili požadované položky. Vy máte thermolink, takže to…
Poslední příspěvek od Karel Michalek: Vyzkoušeno, při testu QX2 a poté QX3 se přestavuje 3cv a samozřejmě i fáze z červené na bílou. Akorát vždy jak dám test QX3 tak se vypne oběhové čerpadlo, ale asi to je v pořádku. Zkoušel jsem 30x, vždy 3cv přestavil. Vypadá to na to, že problém bude v elektronice kotle. Všiml jsem si, že po…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ok muze byt
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Od regulace škrcením moc velký zázrak nečekejte. Pravý význam ventilu je, že vystaví stopku průtoku vody a to je taky regulace. Na přiložených grafech vidíte, že snížit průtok na polovinu ještě může znamenat předávání 86% tepelného výkonu. Hodně to záleží na vstupní teplotě vody. A naopak zvýšení…
Poslední příspěvek od Marek Polák: Už vyřešeno, povolil jsem tu převlečnou matici a nic neteklo. Ten střed nejde zmáčknout a opravdu tam žádný imbus není.
Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: A ten regulátor reguluje co? Směšovací ventil v rad. okruhu?
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Za me mate vedle bojleru zarizeni tvorici podtlak, tedy dle normy musite delat 4Pa test a delat rocni kontroly dle velikosti CO pri max vykonu.. jenom kvuli usetrenych 2 tisicich..do toho ventilator vydrzi min diky většimu mnozstvi prachu co bude nasavat.. ale ok muze to byt, zbytecny se dal otom…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Až bude -15st.pak můžete testovat,co je lepší. Daikin pod 30st.již má konstantu 30l,u radiátoru. U samsungu lze nastavit deltu,ovšem průtok si nastavujete přímo na oběhovce,pokud tedy má regulaci. Když nejede kompresor,tak oběhovka taky netočí.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pochybuji, že něco takového najdete.
Poslední příspěvek od Petr Strejček: Jo. Vím že filtr za čerpadlem je špatně. Předělám, mám to v plánu. Čerpadlo určitě běží. Zkusil jsem dát pryč VTCčko a dal jenom trubku rovnou, takže bez bypassu a kamna natopily krásně celý barák. A kotel se nepretapel. Takže tam problém asi není.
Poslední příspěvek od Miroslav Weisnicht: Dobrý den. Já mám taky tento elektrokotel a v místnosti kde je termostat - obývak, tak tam zadny ventil nemám. Jedna se o radiator se spodním pripojenim VK 22 1600 600 - vyndal jsem tu mosaznou zavitovou vložku a dal tam takovou tu zátku co se dává k sade, pouze na závit teflonovou pásku. Funguje…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: prdlajds, neučte orla lítat, na nízkotlaké straně rozdíl 4% a na vysokotlaké 1%.
Poslední příspěvek od Ivan K.: takze je to nejaky "rezim auto off" a tam mam nastaveny "nocny rezim" ostatne sedi ako pisete a ja mam este navyse bezdrat salus termostat on/off a ten vypina kotol, ale to je velmi zriedkavo
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Ano, myslim si ze to tak je jak ted pisete :-)
Poslední příspěvek od Zdeněk Lipenský: To je problém. Jedná se o po částech posledních cca 15 let rekonstruovaný starý (kdovíjak) dům, ve kterém po stejou dobu nikdo nebydlel. Takže nevíme ani spotřebu. Plánujeme topit elektřinou + krbovými kamny s výměníkem (již instalováno), topná tělesa jsou radiátory. Plocha domu cca méně než 90m2…
Dobrý den, prosím, potřebujeme servis pro regulaci topení a TUV Landys a Gyr RVP75.230. Vypadá to, že funguje bez problémů, ale dohled odborníka by jistě, po letech, potřebovala. Děkuji za typ.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Nikam ho nezavrtávejte. přiložte sondu po celé délce na kouřovod překryjte třeba alobalem a přitáhněte. Celé to pak překryjte nějakou izolací, nejlépe sibralovou vatou nebo jinou odolnou izolací s odolností nad 400°C
Poslední příspěvek od Roman Zbořil: Děkuji za odpověď. Samozřejmě jsem to pochopil špatně. Pouzdra jsou na čidlech již osazena z výroby.
Poslední příspěvek od Filip Cada: Vzdy budete vyvazovat mezi komfortem (osobnim pocitem) a ekonomikou. Samozrejme zalezi, kolik mate radiatoru ci podlahovky, jak velkou maji plochu, jaka je teplota otopne vody, atd. My jsme doma celkem odolni, takze hystereze momentalne je nastavena na 0,5 stupne. Jeden stupen uz je na nas moc…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Ekviterm, který neumíte nastavit je k ničemu. To se ho neumíte zeptat nebo si přečíst návod ?
Poslední příspěvek od Ondřej Ondřej: Obyč hlídá jen teploty. Mám nastaveno 8° tak to by mohlo být v pohodě myslel jen jen abych neměl nastavený nějaký nesmyl. Díky
Poslední příspěvek od Harry Minduton: Vidím, že máte nějaký radící den, objedete všechna vlákna a všude dáte nějakou tu knížecí radu... a když ne radu, tak aspoň vysírací komentář...
Poslední příspěvek od Radek Rejč: Chytry termostaty jsou vlastne dost hloupe a z meho pohledu skoda penez.
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Usetril jste na zacatku, dal nic nereste a budte spokojeny :)
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Psal jste, že si měření teploty uděláte sám a tak jsem předpokládal, že jste jak píšete borec, který umí zacházet s podobnými krabičkami. Pokud chcete komerční regulátor, který lze ovládat pomocí HA a umí ovládat servo co tam máte, tak pochybuji že najdete něco vhodného a v rozumné cenové relaci.…
Poslední příspěvek od Petr Soukal: Děkuji. Vyházíme tedy termohlavice a zkusíme znovu systém. Snad nebude problém i s novými radiátory, protože mají spodní připojení a jsou na nich takové tenké trubičky nahoru v topení (Korado). Nechápu, že se na tomto šetří. :-(
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: 1) Jak jsem se již poučil z jiných příspěvků, tak plynový kondenzační kotel nemá smysl připojovat k akumulační nádrži, tedy použít ho pro její nahřívání. Otázka je jestli alespoň spátečku hnát přes nádrž. Pro zvýšení potenciálu kotle by mohlo být výhodné vracet vodu z topení do středu nádrže a…
Dobrý deň, chcem sa spýtať či ste niekto menili termostaty a centrálnu jednotku od Fenixu ? Máme centrálnu jednotku V24 Wifi a tú neviem nijak pripojiť do Homekitu priamo alebo cez IFTTT alebo pomocou nejakého bridgeu. Preto uvažujem či je možné vymeniť tieto termostaty. Ďakujem za každú radu
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Mám u zákazníka s TČ a podlahovkou osazenou "chytrou" regulací - termoventily a dodnes jsem ho nepřesvědčil o tom, že to je blbost, že to rozhazuje jak samotnou regulaci teploty, tak hlavně regulaci TČ -- neustále "cykluje".
Poslední příspěvek od Lubos 550: Dobry den, nejde len o to na aku hodnotu je termostat. ventil nastaveny, ale aj ako dlho pocas dna je zopnuty. Cize len podla nastavenej teploty sa neda spotreba porovnavat, pokial sa z nejakeho dovodu zvysili TZ bytu. Porovnat by sa to dalo , len ak by bol byt (miestnost) samostatne tepelne…
Dobrý den prosím o radu.Mám regulaci Tatarek , několik let fungovala bezproblémově a zničeho nic začala problikávat , jakoby se úplně odpojovala od sítě(viz video). To cvakání je relé které spíná oběhové čerpadlo , tudíž když se odepne přehřívá se výměník. Kontakty jsem laicky prověřil vše…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Jasne tento termostat to zvladne bez problemu. Casto to davam lidem co nezvladnou ekvitermu a nikdy sem nemel stiznost.
Poslední příspěvek od Josef Vavra: Spotřeby jste zadal poměrně přesně. Pokud tam není nějaká výrazná anomálie, tak dům směřuje k vytápění od venkovních 12°C a jako TZ 7,1 kW pro pokles o 30K, tedy pro -18°C. Teplá voda s výkonem 250-300W odpovídá pro dvě osoby. Prostudujte si i jiné domy, chovají se podobně v souboru…
Poslední příspěvek od Ivana Nová: Moc děkuji. Je to návod, který potřebuji. Pomohl jste mi.
Poslední příspěvek od Tomáš tom: A "nejlepší" na tom je, že u nás stejně podle těch poměrových měřidel nic neúčtují, a ještě si za ty odečty nechávají platit. Po zateplení, výměny oken a instalace rekuperace a tedy snížení spotřeby tepla o 90% platíme ještě více než před zateplením a účtují nám 80% nákladů aniž by byl…
Poslední příspěvek od Ondřej jjj: Driv to mohl delat uzivatel, asi to vidim tak ze uz je to vic nemecky kotel a tam neni zvykem aby uzivatel stoural do nastaveni. Kor krivkam prakticky zadny uzivatel nerozumi bez osvety servisaka.. tedy stejne tam musi prijit a nastavit
Poslední příspěvek od Vladimír Dědeček: Dobrý den, kotel topí na teplotu 45 °C (na RVA nastavena TVmax na 45 °C). Zkoušel jsem nastavit 40, 50 i 60 °C, ale žádný vliv to nemělo. Je pravdou, že směšovač je velmi, velmi pomalý. Na první fotografii je vlevo okruh pro 1. patro s radiátory, vpravo, s čerpadlem a teploměry, je okruh pro…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Nějak tomu světu přestávám rozumět. Bazírovat nad ekonomikou,tam kde to je na hlavu a tam,kde to je markantní,tak vše naopak. Černé uhlí z austrálie do Ostravy,dvoutunové auto na baterky na 30km... Nevím,nevím.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Tento způsob je samozřejmě ekonomicky nejvýhodnější. Vy jste se ale ptal na kombinaci s krbem. Pokud topíte jen občas, tak je zbytečné něco řešit. Můžete se podívat jak se mění odběr a uvidíte, že opravdu klesne příkon v době, kdy topíte krbem. Pokud topíte pravidelně, tak přivřete průtok do…
Poslední příspěvek od Michal Michal: Ano přesně tak je to nyní zapojene, ma 3 cidla
Poslední příspěvek od Dušan K: Nadmořská výška je 420m.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Soudní znalec mi otevřeně řekl,že s nimi spolupracuje.Odsátí nového stroje,chybí chladivo,prý zůstalo v oleji.Hold na všechno je výmluva.Na zkušebně to vydrželo pár hodin. Jinak vše je dodržnené,přes výpočet TZ. Byl bych opravdu rád,kdybych Vám mohl zavolat či se spojit. Nová mašina a hned je…
Poslední příspěvek od Jozef Boro: Ja som v lete menil atmosferický kotol Protherm Medveď 30KLO za kondenzačný Panther Condens 15 KKO CS/1 s vonkajším čidlom a termostatom Thermolink P a k tomu 120l zásobník na TUV. Na túto zmenu som sa pripravoval pár rokov. Sledoval som spotrebu plynu a teda aj výkon na deň pri danej vonkajšej…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Píšete, že máte menší dům v B. Dole 50m2 a nahoře tři radiátory. Je téměř jisté, že máte TZ menší než 4kW.To znamená průměrný topný výkon 2 kW. Máte k tomu kotel s výkonovým rozsahem 9 až 24 kW. Je tedy jasné, že musí cyklovat. Jedná se ale o atmosférický kotel a tomu to moc nevadí. Až odejde,…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Psí útulek.
Poslední příspěvek od Vladimir Hodecek: Chyba termostatu
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Do toho bezdrátu normální člověk nic nezapojí, měl jste si to ověřit když jste to kupoval, je to naprosto nelogická funkce nejdříve honíte 0,10st a když omylem více přiložíte tak do těch radiátorů pustíte 85st. Kdyby jste měl bojler s výměníkem tak by to šlo pouštět do bojleru.
Poslední příspěvek od Pavel Pabista: Ten termostat mam. Musite si zvolit rezim regulace aby byl dle ekvitermu (je to nejakej parametr a je snadno identifikovatelnej) no a pak jako kontrola lze zmacknout v zakladni obrazovce "i" a tam pak koleckem dolezt az do zobrazeni pozadovane teploty vystupni vody. A z ni uz uvidite, ze…
Vyberte způsob sdílení