Vytápění pevnými palivy - dřevo, pelety, uhlí

Řazení:Nejnovější témata
Reklama

BLAZE HARMONY comfort

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Poruchu může hlásit při přerušení připojení, při zkratu a nebo poruše čidla. Čidlo přeměřit a případně vyměnit.

Vysavač na popel z peletkového kotle

Poslední příspěvek od Bobi Bob: Mám Einhell a spokojenost, stál kolem 1300,.

Benekov17

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Málo vzduchu

kachlový sporák - teplovodní výměník - samovýroba

Poslední příspěvek od jenda dibes: Jo. Když to uděláte dobře . Výměník až za plameny , tak dobrý. Přeji hodně zábavy :-)

Seřízení kotle PROSAT

Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Jo to starší pán, snažil jsem se to s ním řešit už loni, ale domluva těžká. Užijte si to ....

Kotel Atmos DC 25 S - čerpadlo

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: A jde do čerpadla proud? Jsou tři možnosti: Do čerpadla nejde z nějakého důvodu napětí Čerpadlo je zalehlé. Odšroubovat opatrně ten velký šroub uprostřed a zkusit (myslím že to je na umbus 5) jestli jde otáčet rotorem. Může přitom vytékat trochu vody, tak pozor na opaření! Čerpadlu odešel…

Horák atmos

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud by výrobce chtěl heslo zveřejnit, tak ho napíše do návodu. Pokud ho chcete sdělit, tak mě napište na ….

Nastavení Dakon Fb automat ... koeficientů na počasí -5 C

Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: Energie se nikde nevypaří ... ale jde o ten komfort. Nemáte ideální zapojení .. ale pokud vám to vyhovuje tak je alespon jednoduché a přehledné. V zapojení totiž chybí tzv. směšovací ventil který míchá vodu do radiátorů .. u mě v rozsahu 30-55C dle venkovní teploty a nastavené ekvitermní křivky.

Vytápění domu

Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Psal jste, že topíte krbovými kamny. Proto jsem předpokládal, že máte zdroj dřeva a úložné prostory. Z hlediska komfortu to samozřejmě není jako pelety, ale proti krbovým kamnům to je luxus skoro srovnatelný s peletami. Ty navíc taku musíte někde skladovat.

přehřátí

Poslední příspěvek od Dalibor Šafran: díky

Atmos C25ST

Poslední příspěvek od Zuzana Šosová: Děkuji za odpověď, topím hlavně uhlím ořech + kostka, dřevem pouze prokládám při prikládání + zátop samozřejmě. Vedle kotelny je uhelna s celoročně otevřenými okny (ventilačky), dveře do kotelny se nezavírají. Nezavírám ani z kotelny na chodbu. S topenářem jsme vše konzultovali a byl mi tento…

Automaticky kotel - optimální teplota vody v topném okruhu

Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Kotel 70-75st. Teplota v radiátorech závisí jakou teplotu potřebujete v domě a jaké ztráty má váš dům a jak veliké máte radiátory. Někdy stačí při trvalém topení 45st někdo potřebuje 60st. na to se nedá přesně odpovědět. AK nemusí být Dakon co třeba tento https://www.kotlenauhli.cz/kotle/eshop/9…

Viadrus Hercules DUO 5 s GECO

Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jsem ochotný vám to zítra během dne vysvětlit po telefonu. Pošlete tel. na ….

Kotel Atmos DC 25 S

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tady je levnější: https://www.eshop.vetim.cz/atmos-bezpecn… Asi staré zásoby.

Nespálené uhlí v retortě

Poslední příspěvek od Stanislav Vinklárek: 1) Alfa nemá říd. jednotku co umí PID 2) Návod k Alfě je velmi dobrý a prakticky kompletní - nic se nemusí zkoušet jako u polských kotlů u kterých většinou žádné doporučené nastavení není ..... 3) Retortu tazatelka utěsnovat nemusí, resp. nesmí!!, poněvadž hořák má retortu otočnou - podavač…

Viadrus A3W - nastavení

Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Lehce jsem se uklepnul ale co se týče zapojení tak to je požadované stejné. Dokud tam nebude 4cv a nějaký termostat v domě tak regulovat ni moc nepůjde jen ten kotel.

kamna MUSGRAVES krbová vložka

Dobrý den, chtěl bych se dozvědět něco více o kamnech nalezených pod hromadou uhlí - viz obrázek v příloze. Podle mého názoru je to krbová vložka litinová Musgraves. Pokud by někdo měl nějaký technický detail, popřípadě původní vzhled povrchu a barvy, popřípadě typ zazdění a kachlí, bylo by to…

Dřevozplynovací kotel + AN na dotaci

Poslední příspěvek od Jan Minařík: Jak píše Pavel, raději vemte SLX - mám 1600l akumulace + 250l bojler a je to na jednu nálož. Attack se čistí dobře, vlastním jej 8 let (SLX), popel ze spalovací (horní) komory vybírám tak 1x/14 dnů, spodní žárobeton vymetu smetáčkem před každým zátopem, průduchy vedle žárobetonu také vymetu…

hynecs

Poslední příspěvek od Ladislav Kratochvíl: Mazej na policii.ja tam zítra jdu znova podepsat papíry.je nás víc a každý další bude jedině dobře.penize už neuvidíme to je jasný ale je blbost nechat to jen tak ;)

Viadrus A3W - kotel na hnědé uhlí

Poslední příspěvek od Frederik Fako: Dobrý večer všem odpovídajícím. Děkuji všem za rady a pomoc. Nakonec měl pan Wolf pravdu a výměna měkkého těsnění pomohla a dvířka jdou v pohodě zavřit. Zde přidávám i fotografii kusu starého těsnění, které bylo prolezlé dehtem a tvrdé jak beton. Ještě jednou děkuji všem za rady a přeji hezký večer.

Akademická otázka - posouzení zatápení kotlem emisní třídy 3

Poslední příspěvek od Radek Rejč: Dekuji za komentar, pozadal jsem souseda, at to zkusi zlepsit…

Kotel Atmos, Hořák A25 - seřízení vzduchové klapky

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Tím jsem se nikdy nezabýval. Prostudujte manuál. Vždy jsem si říkal, že to je kvůli době vyhoření pelet z misky a odvedení tepla z kotle. Proto jsem to neřešil. Jsou i tací "šetřílkové", kteří vyřazují ochranu zpátečky na to, aby z kotle vytlačili veškerou ohřátou vodu. Opravdu, toto…

Navýšení maximální výstupní teploty vody z kotle

Poslední příspěvek od Jan Minařík: Já topím v Attack SLX, je to ta větší verze s velkou nakládací komorou. Jsem s ním spokojený, 8 let topí bez výměny jakékoliv části (pořád původní tryska i žárobeton v dohořívací komoře). Má teda za tu dobu už prasklý deflektor ve spodních dvířkách, ale zatím se to nevysypalo, tak jsem to…

ATMOS DC22s regulace prostorovým termostatem

Poslední příspěvek od Jozef Matejička: Vy neznáte výskumy, že i nezapojený termostat zvyšuje spokojenost s řízením vnitřní teploty? Jinak by jsem očekával, že ovládá oběhové čerpadlo do radiátorů. Nemáte ho v režimu stále zapnuto? Nebo je někde přemostění. Nebo...

Kotel PROSAT

Poslední příspěvek od Václav Seidl: Nemohu Vás sehnap. Moje tel čisllo 721104797.. Ozvěte se prosím. Seidl

Bouchání kotle

Poslední příspěvek od Bobi Bob: Zdravím, můj Atmos dc 25sp to občas dělal také, při topení peletami. Pomohlo vše pořádně vyčistit. Ale to vás určitě napadlo....

Tepelný výkon kotle na pelety pro rodinný dům.

Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Fixace skončila letos v září,teď platí 4,70 na rok. Pokud se za rok zvýší o 100%,tak důchodcům se zvednou renty a Petře asi taky budu muset přidat.I bez navýšení jim zůstane 93 000,-/měsíčně. Jinak ta cena není podezřelá.Např. PRE dává 4,50 na rok a půl.

Kotel kouří

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud neznáme podmínky , jaké jste pro váš kotel zajistil, tak to opravdu nebude nikdo vědět. Zodpovědný topenář by vám v kotli zatopil a vše seřídil a poučil vás. Co se týká komínu, tak byste měl mít pro daný kotel provedenou revizi spalinové cesty a to včetně připojení kouřovodu. Já se vás…

Atmos C18 s

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: situaci je potřeba urychleně řešit. Je vadný kondenzátor, který je pod vrchním krytem - panelem kotle. Jedná se o rozběhový kondenzátor s fastony 1uF a 400V (450). Na rozměrech kondenzátoru nezáleží, ale na hodnotách. Přiložím nějaké obrázky. Kondenzátor se dá koupit v lepším obchodě elektro,…

Atoms ACD 03

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pokud vám nevadí případné přepojení na svorkách a nová konfigurace, tak napište na … a přidejte telefon. Dobré by bylo schéma a popis.

Pokojový termostat nebo stačí hlavice

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Podle venkovní teploty a požadavku na teplo v domě jednotka spočítá potřebnou teplotu vody pro vytápění. čerpadlo jede na určitý výkon a kotel ohřeje podle výkonu určité množství vody, které odebírá otopná soustava a přebytek je ukládaný do akumulační nádoby. Jakmile je nádoba plně ohřátá, tak se…

Radu

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Jaký tlak vzduchu byl před napuštěním vodou v expanzní nádobě. Někdy se podaří, že topenář zapomene upravit tlak a potom expanzka prakticky nefunguje. Pokud to chcete zkusit nastavit sám, tak to můžeme na dálku zkusit. Můj telefon je 774037388 a e-mail je …

Šplouchání v kotli

Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zvuky připomínající "čůrání vody" je slyšitelné když je snížená hladina vody v radiátoru (deskový). Voda padá z určité výšky na hladinu. Obvykle to bývá nejvíce u tělsa blízko kotle a výše položeného než jinde. Tam se separují buliny a hromadí vzduch. Šplouchnutí je slyšet po startu…

Zapojení peletového kotle na stávající okruh topení

Máme samotížný okruh topení, 300 l glycerínu v topení, čerpadlo ochozem. Chceme k tomu připojit peletový kotel paralelně, že budeme kombinovat vytápění. Topenář nám řekl, že jej napojí přes deskový výměník se zachováním původního systému. Asi bude nutné mít dvě čerpadla, jedno na stávajícím a…

Příprava kotle na tuhá paliva před zimou

Zdravím, letos mě čeká první zima s kotlem na tuhá paliva a rád bych se připravil již před začátkem sezony. Mám starý kotel viadrus u26 5ti článek, s novými rozvody vody a celkově 11 radiátory. U kotle mám expanzní nádobu. Kotelna je v přízemí, nad kotelnou ještě 1 patro. posledně, když jsem…

Peletový kotel Easypell

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Kotel neznám, ale chci upozornit na potřebu dostupnosti servisu. Je to přeci jenom zařízení trochu složitější a servis může být nedostupný a nebo drahý.

Únik tlaku v topeni

Poslední příspěvek od Jozef Homola: Musíte blíže určit kolik té vody asi dopouštíte a nebo o kolik vám klesl tlak. Rovněž přiblížit velikost soustavy, tedy odhad kolk litrů vody tam je. Pak potřeba zkontrolovat obsah vzduchu v expanzní nádobě. Odzkoušet se to dá i tak, že vodu dopustíte na bývalý tlak a hned odpustíte do nádoby aby…

Řešení přetoků z FVE do aku nádrží?

Poslední příspěvek od Jan Němec: proberte s dodavatelem střídače jaké má výstupni možnosti, v kolika stupních. pokud zapnete zpytečně větší spirálu, může se stát, že vám za chvíli spadne přetok na nulu a spirála pojede ze sítě.. a to asi nechcete. ohřívat 750 litrů kvůli 100 l bojleru je trochu luxus..

Opravdu automatický peletový kotel

Poslední příspěvek od Vladimír Vacek: Tak popravdě si nemyslím, že by ty rakouské/německé byli lepší, na cena výkon mě přijde zatím furt nejlepší ten polský. kostrzewa (vše polské) pak AMG (itálie) a nakonec Attack (slováci, ale vnitřek asi vše polské) - to jsou zatím hlavní kandidáti co prošli vůbec k tomu, že je zvažuji jako…

Je nutné mít revizi nikdy neužívaného komínu?

Poslední příspěvek od Dana Kral: nejsem na chatě,takže nemůžu fotit

Vytápění 3+1 cihlový byt

Poslední příspěvek od Standa Hammer: 1: Zateplit 2: Pak se uvidí. Začínáte zcela blbě. Zateplení vám vrátí prachy na nový kotel, ale nový kotel na zateplení určitě ne. Zateplený objekt se dá řešit. Nijak jinak.

Atmos

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Přesně tak. pokud nepřekryjete ty dilatační prořezy, tak přes ně dejte ještě kuličku tmelu. Já si udělám válečky jako na pletení vánočky a ty tam položím. Lepší tak do délky 20cm a napojovat je, jinak se vahou natahují. Dobré je trysku poťukat gumovou paličkou, aby se "nudle" rozplácly.

attack DPX 25 PROFI

Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Ozvěte se mi na mail pošlu Vám zapojení. Prvotní je vždy dům aku je na přebytky a ne čekat až něco natopím a teprve to jde domů.

Dotaz blaze natural plus 25 zapojení

Dobrý večer chtěl bych se zeptat na zapojení kotle blaze natural plus 25 do stávajícího systému topení je nutnost 2 nebo 3 čerpadla? stávající kotel topí samotizne v systému je 400L akumulační nádrž 120L bojler a asi 150L vody akumulační nádrž je regulus s 2 výměníky nerezový pro sprchování a…

Vytápění

Poslední příspěvek od Rudolf Tomka: Sa našlo na FB https://www.facebook.com/reel/5900853832…

Regulace

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Děkuji za vysvětlení.

Přepojení z plynu na dřevo

Zdravím chci se zeptat mám plynoví kotel který jsem odpojil je pouze pro Filalu .Máme dům ne nějak extra velký a teď bych potřeboval přez léto vyřešit kotel .Kotel na tuhá paliva již už byl zde ve sklepě ale majtel před námi zrušil a udělal plynový který je v technicke místnosti.Prosim neměl.by…

automat OPOP H8-AP

Má někdo zkušenost s tímto kotlem,co se týče provozu, poruchovosti a náhradních dílů ?

komín - ČSN 73 4201

Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Zde by vám poradil pan Leksa. Osobně bych volil nerez s izolací. Na plášti nezáleží. Zkuste napsat na ….

Vytápění +TUV RD 150m2

Poslední příspěvek od Mirek Svejda: To se musí vyjádřit tazatel. Já dotaz chápu tak, že chce v mrazech topit a ohřívat TUV dřevem a v přechodném období plynem. Já bych preferoval variantu centrálního ohřevu TUV v jedné menší AN s výměníkem TUV a k tomu druhou větší AN pro topení dřevem. Snadno k tomu připojí solary nebo lépe FVE a…

Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.