Elektrotechnika

Řazení:Nejnovější příspěvky

Pískající jistič TČ

Poslední příspěvek od Josef Vavra: Nejčastějším důvodem je nechtěné spojení mezi nulou a zemí (modrý se zeleným). Nejlépe se to hledá u hlavního rozvaděče. Vypojíte 1. a 2. fázi, necháte třetí. Odpojíte modrý a chránič nesmí vypadnout. V tomto stavu máte přes zapnuté spotřebiče třetí fázi jak na nule, tak i na zbývajících dvou…

3f 2 sazbový elektroměr pro tepelné čerpadlo

Poslední příspěvek od Pavel Remeš: Máme Nibe a to ukazuje okamžitý odběr v A.

HE3DA a opět se odkládá

Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Docela nechápu jak tento šikovný pán dokázal ty Nory přesvědčit bez videí vyhazování svých akumulátorů z okna, mlácení do nich kladivem a jejich upalování..... A taky kdy dostane cenu od prezidenta... https://www.idnes.cz/brno/zpravy/baterie…

jistič vs sklokeramická deska - sporák

Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Jistič nemá nic společného se spotřebičem, nýbrž s typem, parametry, a způsobem uložení kabelu ke spotřebiči. Když to zjednoduším, tak pokud máte CU 2.5, tak dejte 16A ( pokud nevede někde v tepelné izolaci, ve svazku s dalšími atp. )

připojení kabelu v nice

Poslední příspěvek od Josef Vavra: Pravdu má, protože propojení zemnícího kabelu a možná i nulového musí být trvalé. Buď tam dejte jističe a nebo přes zásuvku připojujte jen fázi. Je to stejné, jako s čerpadlem do studně.

Úsporné žárovky - podvod ?

Poslední příspěvek od Pavel Pupek: Edison nebyl tupec. Žár(žárovka), záře(zářivka). Zářivka(led) nedá to, co žárovka.

Osvětlení dlouhé příjezdové cesty - reflektor a 2 pohybová čidla?

Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Lidl ZigBee Smart Home vám to za cca 1400 vyřeší. Centrální jednotka + zásuvka + čidlo pohybu. Třeba dosah bude stačit a můžete ta čidla využít dvě pro plnou automatizaci i při příchodu. Nebo naopak čidlo pohybu vynechat vůbec a při odchodu zapínat tlačítkem na zásuvce a při příchodu přes…

Vnitřní schéma zapojení přepínače

Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Kam vedou dráty do něj připojené asi z čelního pohledu nezjistíme, to musíte vědět Vy, když jste namaloval schéma vodičů zezadu. Jinak to vypadá na přepínač s nulovou polohou. Jedna krajní patrně propojí L1 s T1 a L2 s T2, druhá krajní L1 s T4 a L2 s T5. Ale podle nákresu se přepíná jen modrý,…

Je nutný nový antoníček v tomto případě?

Ahoj, řeším teď jednu věc, pořídil jsem 100 let starý dům a rozvody elektřiny jsem si natahal sám do chodby při rekonstrukci (spodní patro instalace byla měď, horní původní hliník, vše odpojeno), jsem mechanik-elektronik, a ikdyž jsem v oboru nikdy nedělal, tak mám základní představu o tom jak co…

programátor

Hledám programátora Amit pro dlouhodobou spolupráci.

Led diody místo žárovek

Poslední příspěvek od Papája Sajmon: Koupil jsem tuto LEDku - LED žárovka E27 HELI 39W 3 nastavitelná ramena 3900lm CCD NEUTRÁLNÍ . Světla je dost. Podle měření nahradí pět 36W zářivkových lineárních trubic o délce 120 cm.

Hořák Ferroli SUN P7

Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti s ovládáním hořáku Ferroli SUN P7 vzdáleně? Jde mi o to jestli jste si někdo nehrál s řídící jednotkou či ovládacím panelem a donutili jednotku komunikovat na dálku. Momentálně je jedno jaké jste implementovali řešení a jak s upravenou jednotkou…

ovládání žaluzií

Poslední příspěvek od Honza Ringo: Možná to pomúže někomu kdo bastlit chce - ESp8266, deska 8 relé, multiplexer , zdroj 5V - a Aliiexpresu vše do ceny cca 15USD. Pak nahrán FW EASYESP, propojení z Domoticzem po wifi a mohu komfortně ovládat 3 žaluzie (+2 * venkovní osvětlení) přes mobil ale hlavně mi je domoticz řídí podle pohybu…

Stykač

Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: Nepíšu, že se mi současně spínají, ale že časy TUV jsou podmnožinou časů PV. Takže pro jeden stykač je zbytečné ty signály HDO slučovat, stačí použít jen PV a vyjde to nastejno. A nepíšu, že je to tak správně.

Zapojení 3pol. 6PIN přepínače k motoru - prosím o radu

Poslední příspěvek od Tomáš Hluštík: A u motoru bývá koncový spínač jako je vidět v krabičce třeba zde: https://www.kaxl.cz/Zluty-ovladac-k-navi…

Ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem

Poslední příspěvek od Petr Zíka: Fundovanou odpověď jste dostal už na elektrika.cz, já bych dodal: Proud do počítače může být velmi nelineární, takže prostý cos fí nelze brát jako fázový posun, ale spíš jako poměr činné a efektivní hodnoty. Celé je to mnohem složitější, než se zdá. Některé měřáky měří střední hodnotu ale jsou…

Cosmotherm e 9kw

Poslední příspěvek od Radek Radek: Děkuju, dal sem mu nulu a je spokojenej.

Napěťové řízení kotle

Poslední příspěvek od Martin Calko: Děkuju, odkazovaný text není bez zajímavosti. Moje situace se ale nevztahuje ke komunikačnímu "protokolu" - podle dokumentace by mělo jít o řízení napěťovou úrovní mezi 1,5 a 8,5 V. Formálně se to označuje "0..10V" ale jsou tam okrajové hodnoty, které se neinterpretují.…

Spouštění čerpadla LG Therma HM091M v pravidelném itervalu

Poslední příspěvek od Roman Striš: Rád bych doplnil pro případnou zpětnou vazbu: 1) Cyklování podle původního grafu je tedy pravděpodobně jakási režijní operace, která spíná oběhové čerpadlo (průměrně to ale dělá cca 130 W nonstop, takže ještě budu ověřovat funkci mnou instalovaného senzoru) 2) Po zvednutí teploty je teprve…

Spinaní N HDO

Poslední příspěvek od Jan Němec: Pokud to pomohlo k řešení a nic neshořelo je to super.

Elektrocentrála jako plnohodnotný záložní zdroj

Poslední příspěvek od Filip Filip: vypadá to, že sis nevšimnul, že jsem neodpovídal tobě. takže co a kdo je mimo mísu ?

Obvodový zemnič do U

Poslední příspěvek od Jan Válek: Že jsem si to měl uvědomit dřív už vím. Bohužel mě to nenapadlo. Nezamrzná hloubka to 100% bude. Jen s tou prosátou zeminou bude trosku problém. Výkop je v jílu a ten moc prosit nejde. Nápad s tyčema mě napadl taky. Jsem rád, že i tady lze použít FeZn materiál. Pri pohledu na cenu nerezi mě braly…

Jištění domu v moderní době

Poslední příspěvek od Filip Novák: Mnohokrát děkuji za objasnění problematiky.

Regulace saunových kamen

Dobrý den, nevím, jestli jsem ve správné skupině, ale snad admin případně přesune. Budu budovat saunu. Kamna budou 9kW na 380 (400). Byl jsem prodejcem poučen, že pokud bude vyžadována vyšší teplota, je nutné, aby kamna měla externí řídící jednotku, protože ta s integrovanou řídící jednotkou…

3x1,5 na zásuvky v koupelně

Poslední příspěvek od Josef Vavra: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/t… nebo https://diskuse.elektrika.cz/index.php/t…

NOFROST a kolísání teplot

Poslední příspěvek od Jan Novák: Odmrazování se blbě sleduje, to asi jen několikrát za hodinu sledovat teploměr a z toho to odvodit (mám jen teploměr od-do křivku to nezaznamenává)., dveře těsní dobře, vody asi odtéká normálně odpařovací nádobka vzadu nepřetéká. Tahák na lidi - ono to je opravdu fajn, asi bych se na to vykašlal…

CYKY J 4x6

Dobrý den, přátele chci propojit RD s hosp. budovou uložením podzemního kablu CYKY J 4x6 v délce 50 m . Příkon v hosp. budově tak počitám na 18kW max. Stačí mi taky průřez CYKY. V RD mám taký starý typ el. rozvodů CYKY 4x. Díky za odpovědi

Rozvody stejnosměrného proudu pro RD

Pro novostavbu RD zvažuji realizovat samostatný rozvod stejnosměrného proudu. Mám představu o systému složeném ze solárních panelů, baterií a záložního napájení se sítě 230V. Spotřebiče by měly být "nesilové", tzn zejména osvětlení v domě, wifi, HiFi, možná televize. Ne myčka,…

Ponorné čerpadlo ...

Poslední příspěvek od Josef Vavra: Shadel Fox si plete funkci proudového chrániče. Vybavuje při vektorovém ROZDÍLU 30 mA. Proto se dá zapojit i k dvojvodičovému čerpadlu / kalovce bez ohledu na předchozí zapojení a chrání při porušení dvojité izolace. V podstatě tuto funkci plní https://www.zahrada-naradi.cz/gude-preno…

zabránění černemu odberu v paneláku

Poslední příspěvek od František Polášek: Jako zákonem nepodloženou fantazii to beru. Předpokládá to morální kvality dočasného odběratele na což se dnes nedá moc spoléhat.

elektro skříň vs zateplení

Dobrý den, nepočítal jsem, že budu zateplovat, ale stalo se a tudíž budu mít 3 roky starou skříň s 2 hodinami a hlavním jističem utopenou cca 13 cm. Nevíte jestli se dají sehnat dnířka, která by to překryla a jestli to Čez akceptuje? Děkuji a přeji hezký den. ps: jsem v časovém presu :-)

Hlavní jistič

Poslední příspěvek od David David: Musí mít charakteristiku B a zkratovou odolnost 10kA. Značku bych volik OEZ nebo Eaton. U jističů Eaton pozor aby měl na sobě značku zámku. https://www.elima.cz/obchod/pl7-b32_3-26… https://www.elima.cz/obchod/oez41775-ltn…

Nulový GSM signál

Poslední příspěvek od Jiří Zilvar: Pozor, pokud se nic nezměnilo, k legálnímu provozu repeateru potřebujete souhlas všech operátorů, kteří jsou v daném místě dostupní: https://www.ctu.cz/cs/download/ochrana_s… Chtěl jsem totéž zřídit na chalupě, ale rozmluvil mi to kamarád na základě vlastní zkušenosti - sídlil

Prodloužení přívodu zásuvky

Poslední příspěvek od Jan Němec: CU a Al spojíte přes krabicové svorky wago, které naplníte alupastou od waga..ale osobně bych radši vyměnil ten hliník. má přece jen omezenou životnost.

Casove rele

Poslední příspěvek od Miroslav Vorel: Stačí denní spínací hodiny. Nastavit časy sepnutí a vypnutí.

přívod elektřiny a vody na pozemek typu trvalý travní porost

Dobrý den, potřeboval bych poradit zda-li je možný přívod elektřiny a vody, případně zřízení studny na pozemku typu trvalý travní porost. Chtěl jsem to původně převést na stavební parcelu a postavit si chatku, ale jelikož není oblast kde se pozemek nachází označena v územním plánu obce jako…

Připojení zábradlí k hromosvodu

Poslední příspěvek od Jiří Wimmer: Odpověď na doraz připojení kovového zábradlí balkonu. Připojování kovových předmětů k hromosvodu se řídí výpočtem izolační vzdálenosti podle ČSN EN 62305 1-3. čl. 6.3. Jedná se v tomto případě o kov.předměty které neprochází do vnitřku objektu a které nejsou spojený s elektrickým zařízením. Jak je…

Přidání světel do schodišťového zapojení

Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Pošlete tel. na … zavolám.

Jedná se o stejný stykač?

Poslední příspěvek od Martin Mo: děkuji

Výměna elektro skříně s rozvaděčem

Poslední příspěvek od Ivana Koudelková: Dobře, díky, hezký zbytek večera....

Nefunguje dobíječka VZV vozíku BalkanCar 40V

Poslední příspěvek od Josef Vavra: Každá sepne. Je to složitější, než to na laický pohled vypadá.

UPS pro elektroniku

Poslední příspěvek od Josef Cerny: Diky za Link, určitě mrknu. Zatím mám v plánu koupit něco jako https://www.abctech.cz/prumyslovy-zdroj-…

Čidlo ABB 3299A-A02100 - světlo stále svítí

Dobrý den, mám pohybové čidlo ABB 3299A-A02100 zapojené do spínacího přístroje ABB 3299U-A00001 (triak). Nedávno praskla žárovka a odešla i pojistka umístěná ve spínacím přístroji. Obojí jsem vyměnil, ale od té doby svítí světlo pořád. Nevíte prosím, kde by mohl být problém? - vyzkoušeno se…

Zapojení čerpadla vrtané studny

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Díky za info, zjistil jsem, že by měl být problém v napájení snímače hladiny, které je nyní zapojeno na fázi a PE vodič, protože N vodič od zásuvky žádný nevede. Až prý bude napájení snímače zapojeno na N, nemělo by to zlobit a proudový chránič mohu opět zapojit.

Kuchyň

Poslední příspěvek od Josef Vavra: Taky oprava :-)

Sledování odběru el. celého RD - jednotlivé fáze

Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Dělal nebo spíše dělám něco podobného. Elektroměr mám jen pulsní. Základní funkcí je regulace topení a samozřejmě i logování dat. Trochu mě připadá, že jdete s kanónem na vrabce. Já používám destičky s procesorem ESP32. Cenově jsou srovnatelné jako ESP8266, ale jsou výkonnější. Ty komunikují…

měnič napětí a proudový chránič

Poslední příspěvek od Petr Zíka: Asi jste mě špatně pochopil. Proudový chránič Vám nebude fungovat v žádném případě, ať bude vidlice v zásuvce otočená nebo ne.

Napojeni 250 V z 380 V

Poslední příspěvek od Karol Konárik: Dík za info, vzdavam to. Zjstil sem, že na druhé straně to není zapojené, takže to nechám odbornikovi. Edit: Patřilo panu Wolfovi

Poškozený kabel

Poslední příspěvek od bob svaton: vubec to nereste

Montážní klíče výbušné prostředí

Poslední příspěvek od David David: Na jednom foru radí tento klíč http://www.lidokov.cz/klice-mez https://shop.elektrosms.cz/cs/01-231-kli… druhá rada z onoho fora zní sehnat vhodnou trubičku tu autogenem nahřát a narazit na šroub

Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.