Poslední příspěvek od Ivo Šubrt: Průtoky nevím, ale radiátorům jsem osadil Alfu 1 ve specifikaci 25-60 asi s vyšším průtokem a hlavně jistotou, že lépe dosáhne ze sklepa do podkroví. Spolu s ŘJ watměřák ukazoval na 1. stupeň 9 W a na 2. 18 W, a dvojka už je mazec.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Hledejte přípravek pro úpravu vody v topném systému.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Pošlete mě kontaktní e-mail na …. Pošlu vám nějaké teoretické výpočty, samozřejmě pouze orientační.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Kolik milimetrů má venkovní průměr ten vlnovec a délku, dám vám graf tlakových ztrát. Pokud je vlnovec tam i zpět, tak se délky sčítají. Dobré by bylo foto napojení.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pro naši informaci sdělte základní údaje. Jaký je to kotel, kolik článků dohromady natápíte, jakou asi máte spotřebu plynu za den. Je celkem známé, že vyšší teplota podporuje oběh vody gravitací. U kotlů kondenzačních je v projekčních pokynech, že nelze snižovat oběh vody kotlovým výměníkem pod…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Neprodává se to asi proto, že málo kdo to umí vyměnit a také není to díl na kterém by se mělo něco pokazit. Jak už bylo řečeno vymontovat z hotové hlavice.
Poslední příspěvek od Jiří Bečka: Ok, dík za rady, jestli mi to někdo nerozmnuví, tak dám tedy Grundfos ALPHA2 25-40 180 mm na zpátečku.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Zřejmě si chtěli vydělat. Normálně se v případě, kdy tam máte jen PT používá jednoduchý pasivní rozdělovač a celý ten blázinec, co je vlevo tam chybí. Navíc tady řešíte jak vyřadit směšovač. Ten obtok tam samozřejmě je, takže se směšuje ochlazená voda z vratky s teplou od kotle. Vhodnější by bylo…
Poslední příspěvek od ZBmaster: Děkuji
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Ventil by měl chodit v tomto rozsahu. Když nasazuji servopohon, tak dám závoru na prostředek mezi zavřeno a otevřeno a servopohon odjistím na ruční ovládání a rovněž nastavím polohu na prostředek. Tím mám zajištěno, že to je nasazené správně. To uvádím jenom pro jistotu.
Poslední příspěvek od Pavel Kohout: Perfektní, děkuji!
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Je potřeba doplnit ty fotky. Bylo by nutné prohodit trámce rozdělovače a to zase záleží ne tom, zda je tam čerpadlo
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Najdou se takové zpráskané instalace zapojit se dá cokoliv a jakkoliv a z čehokoliv. Potom tu padají jen dotazy proč mi to netopí.
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý večer, psal jsem vám, abyste to předem konzultoval s technikem Danfoss. Zkuste se obrátit na pana Ing. Dvořáka: Ing. Martin Dvořák Technical support engineer Danfoss s.r.o. Danfoss Heating Sales Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, The Czech Republic Phone: +420 228 887 666…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pokud se při spuštění kotle okamžitě (během několika sekund) ozývá jedno nebo dvě klepnutí za sebou, tak to uvolněné bubliny vzduchu (vytvořily se při schádnutí okruhu) se "rozběhly" přímým úsekem a kleply někde v pravouhlé zatáče nebo odbočení. Ventil na obrázku neznám ale můžu jej…
Poslední příspěvek od fugas fugas: Dobrý den, podle popisu máte samotíž (když bylo dáno výše tak topilo) máte ještě další možnost natáhnout zpátečku až ke kotli. Jinak střed radiátoru MUSÍ být výš než střed kotle. F.F.
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Nevím o zákonu, který by takovou teplotu nařizoval. Legislativa řeší podklady pro projekt, návrh vytápění, hygienické předpisy řeší teplotu pro pracovní nebo obytné prostředí. Ale když tam nikdo není, tak to je mimo. Jediným bičem, který je trnem v oku těm, co chtějí více šetřit, bohužel na úkor…
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Mám termo hlavice Tesla. Na jiném topení fungují dobře, ale po přestěhování jsem nasazoval s redukcí i s prodloužením na kolík a nemůžu hlavici nastavit. Pořád píše chyba F2.(rozsah ovládání je příliš široký). V topení je tenhle typ pripoje. Kolík jde celkem…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Ano to máte pravdu to odděluje ale to je potřeba hlavně když se pan domácí zamiluje do zónové regulace (která je k prdu).
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: čerpadla elektrokotle
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nevím jaké je stáří vašeho kotle ale nemá cenu jej doplňovat nějakou nádobou a dalšími byť mnohem úspornějšími čerpadly, termostaty a pod. I ta elektrická spotřeba už není zanedbatelná. Například kdyby běžel 24 hodin, tak spotřebuje 2,4 kWh a to při ceně jakou jsem měl posledně na vyúčtování 7,5…
Poslední příspěvek od ondřej šmahel: TZ mohu dodat z průkazu ENB. Průměrný součinitel prostupu tepla budovou: 0,53W(m2.K) Měrná potřeba tepla na vytápění 312 kWh(m2.rok) Vystačím si tedy s ohledem na mé požadavky s 2x typem 22, nebo bude nutný typ 33?
Poslední příspěvek od Zdeněk Brož: Cerpadlo byva pristupne a na tele ma prepinac pro 3 vykony. Po jake dobe TC vypina?
Poslední příspěvek od Petr D: V posledním patře ať odvzdušní stoupačku a pak také vyhnat z radiátoru vzduch, který logicky proti směru toku topné vody nemá šanci z radiátoru utéci. A ne vždy má přívodní trubka do radiátoru správný sklon, aby to vůbec umožňovala. U nás to řešíme tak, že na 3 hodiny vypneme topení na patě domu…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Vyděl jste tu vodu už protékat? Ta voda tam protéká pomalu protože je dostatečně studená aby vložku zchladila ale nesmí to být rychle. Jestli máte nějaký prostor tak to udělejte z 40 kolínek (sifon) + https://www.tesneninyvlt.cz/eshop/produk…
Poslední příspěvek od Martin Klement: Děkuji. Zavřu kulák a pro tuto sezonu vyřešeno.
Poslední příspěvek od Karel Liebscher: Děkuji moc za obě rychlé reakce, a pokusím se odpovědět na obě najednou. V nastavení byl běh čerpadla nastaven jako úsporný, což je asi jediné nastavení, které jsem objevil. Doběh čerpadla byl a je nastaven na hodnotě 3min. V nastavení "proti námrazu" se po zvolení možnosti, kde je…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Jsou dvě možnosti jak využít ohřev solárem. V prvním případě kdy je ohřev ze slunce dostačující a voda je ohřívaná v AN na požadovanou teplotu tak by měl být výstup TUV z AN přiveden na výstup externího zásobníku a druhá verze kdy slunce dokáže vodu v AN jen předehřát tak výstup TUV z AN by měl…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Pomoc nebo rady které se nedají řešit odpovědí ANO NE řeším raději po telefonu i vám jsem to nabízel. Tazatelé byly vždy spokojení až na jednoho co nechtěl akceptovat fyzikální zákony a praštil mi telefonem.
Prosím o radu. Po rekonstrukci podlahy zůstala mezi podlahou a lištou okolo podlahové konvektoru mezera přibližně 3 až 4 mm. Dá se konvektor posunout níže? Nebo čím případně vyplnit nejlépe mezeru, aby neusazovali nečistoty? Děkuji
Prosím o radu. Po rekonstrukci podlahy zůstala mezi podlahou a lištou okolo podlahové konvektoru mezera přibližně 3 až 4 mm. Dá se konvektor posunout níže? Nebo čím případně vyplnit nejlépe mezeru, aby neusazovali nečistoty? Děkuji
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Již x krát zde byly na toto téma napsané odpovědi. Máte únik vzduchu z expanzní nádoby. Je potřeba z ní vodu dostat ven a nahradit vzduchem. Hledejte.
Poslední příspěvek od Zdenek Micin: Něco jsem se pokusil nakreslit, aby to dávalo aspoň trochu smysl. Momentálně potřebuji dotáhnout trubky z toho rohu, kde je bojler a přes celou koupelnu, kde je žebřík o výkonu 900W a udělat spoj s železnými trubkami v obýváku. A do budoucna pokračovat . Z finančních důvodů zatím nemůžu dělat víc.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Ohyb kolena, lépe řečeno oblouk si spočítáte z výseče kruhu. Jinak, jak chcete počítat prořez? Do fitinky se zasouvá 1,5 až 2,5 cm, to podle průměru trubek. Jinak, vždy je nějaký odpad, kde je na posouzení jestli se vyplatí dávat pro zpracování zbytků nějaké spojky, které něco stojí a ještě mohou…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Když je venku 20st tak jestli máte na kotli ohřev vody tak musí být zapnutý jen ten ohřev vody to znamená letní provoz a potom vám to nebude nic tlačit do radiátorů. Jak máte radiátor vázaný na termostat?
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý den, nejlépe je snížit radiátor, pokud by to nešlo, je možné použit 3/4” prodloužení http://www.sanita-shop.cz/nastavitelne-p… https://www.obi.cz/zavitove-fitinky/prod…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: V samotném žebříku již velký odpor nebude, protože tam bude voda rozptýlena a bude mít tedy velmi pomalý průtok. Nejhorší je ta vstupní armatura a ta kolena. Na výstupu to vypadá jenom na plno průtokový uzavírací kohout.
Poslední příspěvek od Daniel Zaťko: Tak pánové, děkuji za rady a informace. Dali jsme tam patronu na 72st. A hlavně pořádně odvzdušnili systém, teď už to funguje. Samozřejmě se uvidí, až opravdu venku přituhne. Díky
Poslední příspěvek od Josef Navrkal: Ano pro demonstraci jsem schválně použil čerpalo Alpha1 L 25-40, toto čerpadlo má pan Vávra ve své otopné soustavě. Dané čerpadlo, stejně jako Wilo Yonos Pico může být provozováno: na konstantní křivky, křivky konstantního tlaku, křivky proporcionálního tlaku. U soustav, kde se větší tlaková…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Zatelefonujte do teplárny jakou vodu dodává v nějvětších mrazech. Víte ty výkony jsou jenom s určitou přesností pro nějaký hypotetický případ, který nemusí nastat. Teplárna nebo bloková kotelna musí měnit teploty vody (nebo to dělá domovní stanice) podle počasí jinak vytápět nejde. Mám záznamy z…
Poslední příspěvek od Petr Stoll: Dobrý večer, není vidět stupnice přednastavení. Vypadá to, že by to mohl být TRV Honeyweel, popř. Oventrop nebo Purmo. Zkuste se podívat tady: https://www.printfriendly.com/p/g/ybpWYW https://images-eu.ssl-images-amazon.com/… Pokud by to byl TRV od výrobce Landis a Gyr, jak uvádí pan…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Doporučoval jsem přetáhnout jen to šroubení.
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Obdobně ohřívám vodu i já. Na plné nabití nádrží musím vodu více jak dvakrát protočit. Končím topení tak při 95 až 100°C.
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Zásobník je jištěný zpětným ventilem a poj. ventilem na tlak 6 baru. V době kdy se voda ohřívá a teplá se neodebírá stoupne tlak v zásobníku přes těch 6 baru a voda odchází poj ventilem ven. Čím je zásobník vetší tak odtéká více vody. Osobně bych to nedělal u zásobníku který je menší jak 200l.…
Poslední příspěvek od Adam Ondráček: Dobrý den. Hlavice je na protokolu Zigbee 3.0, takže bude teoreticky fungovat se všemi Zigbee bránami. Jestli Vám bude fungovat Aqara + Xiaomi bez vyzkoušení nelze na stopro říct. Z mých zkušeností mi funguje Lidl brána + Aqara teploměr. Také Noname Zigbee brána z Aliexpresu + různé zigbee…
Poslední příspěvek od Jaroslav Dítě: Již jsem chtěl detailní fotky ventilu a myslím, že jsem i psal jak se omezí průtok tím předním. Jde ale o to, jak je seřízený odpor na těch ostatních. Myslím, že si paní s tím sama stejně neporadí. To je na zkoušení a škrcení.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Jj,aby nevznikl na výtlaku podtlak...
Poslední příspěvek od Michal Semerák: Již sem pořídil a zavřel. Děkuju všem.
Poslední příspěvek od Vítězslav Zrůcký: No jo, ale jak... O kroužek je "zalisován" v tom bazmeku co jsem vložil na fotce.
Poslední příspěvek od Katka Nováková: Děkuji za informaci, taky mám takové obavy, že zanedlouho budu mít doma termostatické hlavice s funkčností manuálních hlavic, pouze za podstatně vyšší cenu.
Vyberte způsob sdílení