Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Neuvedl jste typ kotle, takže těžko někdo odpoví. Jinak je problém jít po přívodní trubce trubce TUV a najít místo, kde je to propojené na topné rozvody ?
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cer…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: co to má být za chybu - v návodu k obsluze
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Odvzdušnění může opravdu trvat dlouho,lze tomu pomoc odstavením jednoho okruhu a zvýšit průtok a následně to prohodit. Doporučil bych po odstávce topení - bez průtoku, natlakovat nejlépe jen kolektor a po pár dnech zjistit stav. Teplota média by měla být konstantní.
Poslední příspěvek od Filip Patek: Jiste. Z toho duvodu mi prijde ten VPS docela fajn, kdyz se doplni o popis domu, otopne soustavy a zpusob vyuzivani. Proto take neuvadim zadne tabulkove COP/SCOP, ale realna data z praxe.
Poslední příspěvek od Jiří Šmejkal: dekuji za odpoved. typ radiatoru netusim, ale jsou tam cca 15let. nechci investovat zbytecne desitky tisic navic.
Poslední příspěvek od MAREK BADIK: Děkuji za odpovedi
Poslední příspěvek od Petr D: Co je to značku TČ?
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Nejlépe to uděláte podle normy. Všechno najděte na webu nebo v normě. Měl by o tom být vystaven protokol. Test podlahovky https://www.google.cz/search?q=Pressure+…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: ne měřidla tepla
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Díky za odkaz. I výrobní hala vypadá jinak než hala skladová. Na tom SWING kompresoru si Daikin zakládá, protože má dobrou volumetrickou účinnost při nízkých frekvencích.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Na to jsi přišel úplně sám?
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Podle toho zateplení budou TZ domu rozhodně méně než pišete. Podlahovka dole proč ne i v horním patře ? Pokud to nejde tak rozhodně na co nejnižší teplotu aby se dal pustit jak spodek tak i vršek na stejnou teplotu. Pokud uvažujete vážně nad TČ a krbem tak jedině teplovzduch nad vodníkem…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Musíš jet do polska za sluncem.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Především pro ohřev vířivky či bazénů deskový výměník použije jen pitomec.A za další,prvně jsem prasklé výměníky sušil na prádelní šňůře,pak jich přibývalo a šňůry začly praskat taktéž,čili není pravda,že jsem neměl snahu tč hned opravovat.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: To je pravda,taky namontovali a spustili stovky tč jako já. S tím,že já nemám již potřebu vystavovat mé služby.
Poslední příspěvek od Libor Kniezek: To se ještě prodává s R410a? Podle mě to byla od vás velmi důležitá informace.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: "Kdokoli jiný je jen patlal i když má třeba oprávnění na chladiva. To mi věřte. Také vím a moc dobře ověřený způsob jak zjistit bez vážení a nebo přes chladírenské měření ( jak klasické manometrové v minulosti a nebo číslicové neboli digitální ) zjistit správný obsah chladiva." Plus…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: snad se vrátíš
Dobrý den, pokouším se vyřešit řízení staršího TČ (NIBE Split 270AMS - r.v. 2009) a natápění větší akumulační nádrže pomocí levné spotové elektřiny (převážně po půlnoci a víkendy). Našel by se někdo, kdo by v této problematice dokázal pomoci formou placené konzultace, případně celé zakázky?…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Znatelně, o kolik °C. Znatelný pokles je v případě, že zdivo není dostatečně naakumulované a nebo má stavba velké tepelné ztráty. Angličané mají kamenné a cihlové stavby, kde mají okna zašupovací s jedným sklem a topí 2x za den. Tam teplota po vypnutí topení spadne o 3 až 4°C. není nic…
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: aby Vám nezamrzlo
Poslední příspěvek od Jarda Veselík: Děkuji, jedná se o monoblokovou jednotku 16kw topí do akumulačky 200l, dále oběhovka Grundfos Alpha 1 nastavena na topení do radiátorů. Radiátory s termohlavicí vyjma ložnice otevřeny naplno
Poslední příspěvek od Filip Patek: Zavolejte panu Svarcovi. Daval vam sem skvelou nabidku.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Je k tomu nějaký odkaz? Jiná tč snižují průtok elektronicky bez krytu.
Poslední příspěvek od Jaroslav Šalý: Pro chladivové potrubí musí být v místě spoje možnost kontroly a případné opravy těsnosti spoje. Musel byste konzultovat s chlaďařem -
Poslední příspěvek od Jirka Čížek: Zdravím Jen zdali můžete nějak podrobněji vysvětlit vaší větu a jak to vlastně myslíte, děkuji : "Světlost trubek nemá vliv na výměnu tč." Děkuji JC
Dobrý večer Mám postaveno ve fázi hrubé stavby a musím řešit TČ, mám celkem představu jaké chci, ale zdá se být problém ho koupit Potřebuji, zem-voda, výkon okolo 12kW, pasivní chlazení, nepotřebuju inventorové, podpora fotovoltaiky Do oka mě padlo IVT GEO 612 Alpha-Innotec…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: No,já mám v rohu garáže vrty,přesto používám vrtuli , obyč čínu jedenáctou sezónu.Učebnicově přesně naopak jak se to nemá dělat. (autora knihy neznám). 60 000 motohodin, max. teplota vody 25st.,bez aku. min. příkon 300w max. 1 700w. U chlazení pod 200w. Zemáky jsou desítky let,vzducháče -…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Ale tož.
Poslední příspěvek od Matěj Kurka: Panely jsou na příhřev. Pokud by nestačily, pořád mám TČ.
Poslední příspěvek od Franta Novak: Jestli je to novostavba tak spotreba muze byt skoro 2x takova po az 2 roky, myslim masivni novostavba prevazne z betonu porobetonu nebo tak,u drevostavby je to hned idealni
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Senzor el. dohřevu.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Už jsem si ze zajímavosti prošel některé instalační schémata a omrknul parametry čerpadla. Z toho je vidět, že čerpadlo je určeno jako hybridní kombinace a dokonce jej nabízí více značek plynových kotlů. Dokonce hodnocení podle primární energie patří do kategorie "C". Má určený bod…
Poslední příspěvek od Antonín P.: Takže vypnutý boiler a el. kotel denní spotřeba 12kw, když porovnám s dny kdy jel pouze boiler bez výměníku a netopilo se tak vychází spotřeba mezi 15-19kw denně. Otázka je jak starý boiler máte, tenhle byl montovaný duben 2023 takže necelý rok starý, předpokládám ještě nezanešený, schválně tam…
Poslední příspěvek od Pavel Wolf: Pan Šalý myslí tu vaši dřevostavbu o 40m2. Záleží jak je stavba provedená z pohledu na TZ ta může být klidně i 1,5 kW nebo když to přeženu 4kW. Klimatizace s možností topit je vlastně TČ. To si nedokážete po dohodě nějakého technika co montuje klimy vybrat? Klasické TČ vzduch voda je pro…
Poslední příspěvek od Petr Toman: M i L jsou série monoblokových čerpadel. Proč chcete zrovna monobloky, s čímž souvisí i potřeba řešit nezamrzání, tzn. poravděpodobně i nemrzku? Jinak já v říjnu pořizoval TČ, taky Panasonic, ale splitový, sérii K, 7 kW. Čerpadlo samotné stálo cca 170 tis. + instalace (ta byla dalších 100…
Poslední příspěvek od Pavel Žalud: Za mně dobrá volba spotřeba víc než třetinová oproti bojleru. Je to dáno i výměníkem přímo na plášti bojleru.
Poslední příspěvek od Bronislav Hr: Snížit topnou křivku, madoka by měla mít technikem povolenou modulaci. Do podlahy max 3°C. Pak si dokáže s EQ hejbat 3 stupně nahoru, 3 dolu a poskytuje co možná největší komfort s co nejnižší možnou teploty vody. Pokud je křivka vysoko a madoka stlačí výstup třeba o ty 3°C a je to přesto moc,…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pár obrázků k problemtice námrazy od Královského technologického institutu.Jakákoliv vrstva námrazy redukuje tepelný výkon, který se nemůže dostat do výparníku. Tím, že se jej tam dostává méně, tak klesá vypařovací teplota, páry jsou chladnějí a mají menší tlak. Teplotní zdvih musí být vyšší a od…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S dovolením doplním druhou podmínku, "nemít k dispozici co nejchladnější venkovní vzduch".
Poslední příspěvek od Jaroslav Jaroslav: 2020 - 50MWh, 2021 - 45MWh, 2022 - 38MWh (3500m3). Taková je reálná spotřeba za poslední 3 roky. Postupně byla zateplena okna (2022), strop (2018). Zdivo cihla 50cm nezatepleno. Dům 10x10x10m. A asi je to zpusobeno úsporným provozem, - teplota 19-20C, spodní patro se jen temperuje 17C, na…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: https://www.daikin.eu/en_us/products/pro… Nevím zda to najděte zde ale bude to podobné jiným modelům.
Poslední příspěvek od Petr Toman: nastaveno mam delta T na 5 °C proto, protože to tak bylo nastaveno od novoty. Četl jsem, že je to +- ideální hodnota, tak jsem s tím nehýbal.
Poslední příspěvek od varroosis: Doporučuji zkontrolovat funkci vyprazdňování vaničky pro odtok kondenzátu a hlavně to, jestli vítr nefouká převážně proti ventilátoru výparníku. To může omezovat funkci vyprazdňování odtáté vody z výparníku. Nejpravděpodobnější ale bude to, že se na čerpání tepla podílí jen část výparníku, ta…
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Do takových objektů dávám mono 9kw.
Poslední příspěvek od Vladimír Vacek: Pokud najdeš něco lepšího co se dá normálně pořídit za reálne LG ceny tj 16kW monoblok za cca 120 00 budu rád když se podělíš. Mě to příjde jako nejmenší zlo z toho co je na trhu, hledat něco co by bylo dobré, to jsem už dávno vzdal a hledám prostě nejmíň špatné. Možná Samsung? Ale nenašel jsem…
Poslední příspěvek od Jarda Veselík: Bečka k TČ je ve sklepě, Od ní rozvody vody a k žebříku stropem sklepa přes podlahu koupelny napojeno viz foto.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Souhlasím s manuálním ekvitermem, ale nechci aby mě někdo napadal, že jsem zpátečník.
Poslední příspěvek od Jozef Homola: S vyššími tlaky jsou především problémy s volumetrickou účinností. Kompresní poměr je hodně delikátní záležitost. Různé konstrukce kompresorů mají různý systém utěsnování "pracovní škviry" (např. nástřikem olejové mlhy a pod) aby to co se nasálo stlačuje "neobteklo to píst".…
Vyberte způsob sdílení