Energetická náročnost staveb

Řazení:Nejnovější témata
Reklama

Samostatný Nilan Compact s integrovaným EK9 vs PENB

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, díky za info, je dobré, že jste se nakonec dopracoval k rozumnému rozhodnutí a jak koukám, tak v těch TZ jsem se téměř shodli.

Zateplit či nezateplit

Poslední příspěvek od Jan Holub: Zda 70F nebo 100F není příliš velký rozdíl v pevnosti natož v lambě, ale to ani cenový, který reflektuje lepší vlastnosti. Pocitově mi ale příjde, že tím stavbu o stupeň degradujete, jelikož úspora je zanedbatelná. Zajímal by mě ten váš výpočet se zateplením vs stříkané omítky a jakou…

Výpočet TZ z PENB + návrh "ideálního" řešení vytápění

Poslední příspěvek od Tomáš Šťastný: Dobrý večer pane Kubíček, moc Vám děkuju za vyčerpávající informace, se divím, že se Vám to chtělo takto při neděli pitvat :) Nasadil jste mi pořádného brouka do hlavy a určitě při finálním rozhodnutí budu přihlížet i k Vašim doporučením.. Až pojedete někdy kolem Vacenovic, tak se ozvětě,…

Tepelné ztráty po rekonstrukci

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, jestli tomu dobře rozumím, jedná se malý domek s energeticky vztažnou plochou cca 70 m2, což znamená, že čistá vnitřní plocha vytápěné zóny bude asi kolem 50 m2. Za současného stavu vycházejí TZ kolem 12 kW, jestli je PENB dobře spočítaný. Co se týká té "horší" varianty…

Výpočet tepelné ztráty

Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pouze doplním informaci pana Kubíčka. Někdy v roce 1990 jsem skutečně podle podrobné výkresové dokumentace počítal tepelné zráty a předpokládanou potřebu tepla pro čtyřpatrový panelák o dvou vchodech (jeden 8 bytů 4x3+1 a 4x2+1 a druhý 12 bytů kde byly 4x1+1). Výsledky nemám k dispozici ale…

Novostavba RD - výpočet TZ

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, podle těch dodaných materiálů vám vychází energeticky vztažná plocha 164,1 m2, čistá vnitřní plocha 131,9 m2, vnitřní objem vzduchu cca 343 m3, patříte do středního klimatického pásma s venkovní výpočtovou teplotou -15°C a vnitřní jsem počítal 21°C. S 10 cm izolace v podlaze a 25 cm…

Reklama

Vyýpočet TZ z PENB

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, udělal jsem úplně samostatný na PENB nezávislý výpočet ploch, součinitelů a tedy i TZ domu a musím jen konstatovat, že ten PENB je spočítaný dobře. Nikdy se úplně přesně dva výpočtáři neshodnou, ale výpočet by měl být maximálně s malou odchylkou skoro stejný, což se zde stalo. Jak…

Prostup tepla zdi

Poslední příspěvek od Jozef Homola: Souhlasí to s údajem, který jsem někde našel o calofrigu a je udávané lambda 0,33.

PENB B a realita

Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, průkaz energetické náročnosti budov slouží jen k porovnávání budov mezi sebou za standardních podmínek. Standardní podmínky však nejsou zcela stejné, jako skutečnost. Proto jsou běžné poměrně velké rozdíly, i v řádu několika desítek procent. Průkaz ENB, pokud je spočten v souladu s…

Spotřeba energie na m2

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, pro běžného uživatel je informace, jestli je objekt ve třídě B nebo C naprosto nic neříkající a novostavba klidně v C být může, co se celkové dodané energie týká, jen to není už v dnešní době moc běžné, vypovídá to o té novostavbě pouze to, že na ní bylo dost šetřeno a vše je děláno…

Výpočet TZ z PENB

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, když už jste se rozhodl pro klasické TČ, tak jak již bylo poznamenáno, bylo by pro vás lepší TČ země/voda s kolektorem, stačil by vám při normálním složení zeminy pozemek o ploše 200 - 250 m2. Ale úplně bych se při vaší nadmořské výšce cca 600 m nebál ani vzduchové TČ, zvolte něco s…

Energetická náročnost B+ / Elektrokotel místo TČ?

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Odvětrávaná mezera nemá podle mne izolační vlastnosti prakticky žádné. Všechny výpočetní nástroje pro určení součinitele prostupu tepla berou v potaz pouze uzavřené vzduchové mezery a to v nich nesmí být vysoká vlhkost vzduchu.

Výpočet tepelné ztráty

Poslední příspěvek od David Vycpálek: dekuji, …

Výpočet tepelné ztáty

Poslední příspěvek od Milan Hanus: Pane Kubíček, velice děkuji za výpočet.

Prosím o rámcové náklady na energie

Poslední příspěvek od Martin Rotter: Ještě jednou sorry za zmatek. Jak jste to už napsal teď, tak to patrně odpovídá (PENB patrně na celý dvojdomek). Díky za vyčerpávající vypsání možností. Pokud bude v budoucnu další vývoj, tak založím případně další téma s konkrétním dotazem.

Výpočet TZ

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, reálně byste se do těch 4 kW vešel. Elektrokotle bych se úplně nebál při takových TZ, byl by ale problém se splněním limitu neobnovitelné primární energie, což se dá vyřešit tak, že do největšího otevřeného prostoru v domě necháte navíc nainstalovat obyčejnou klimatizaci za cca…

Tepelné ztráty po rekonstrukci

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, z tohoto popisu domu některé věci nejsou úplně zřejmé (především umístění těch horních pokojů v rámci celého domu), chtělo by to půdorysný plán domu obou podlaží a řez domem (s venkovními rozměry domu). Dále je nutné uvést, kde dům stojí kvůli určení klimatického pásma, zda náhodou nebude…

Tepelné ztráty po rekonstrukci

Dobrý den. Zajímá mě orientační výpočet TZ domku. Jedná se o dům z roku 1930, cihla 45, Sokl 50 cm. Rozměr je 10 x 10 m. Podlahová plocha 80 m, vnitřní výška 3 metry. Jedna stěna bude zateplena z průjezdu - 25 m2 Plánuju zateplit pomocí EPS podlahu 15 cm, stěny 15 cm, vatou strop 30 cm.…

Energetický štítek - Opravdu nemůžu topit jen elektrokotlem???

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, jedná se o splnění limitu neobnovitelné primární energie a hodně záleží na velikosti a především celkových TZ domu, jaká další opatření jsou potřeba učinit, abyste tento limit splnili. Úplně není pravda to, že nutně potřebujete TČ nebo topit dřevem nebo peletami. Při malých TZ domu…

energetický audit, posudek, průkaz, testy, zkoušky

Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den všem, prosím, podívejte se na ty zkoušky pohledem člověka, který si službu auditora nebo energ. specialisty objedná! Jímá mne hrůza, když příslušným titulem - oprávněním - opatřená osoba by mně měla cokoliv počítat a neuměla by ani správně spočítat trojčlenku na bázi základních rovnic o…

Zaměření, zakreslení, výpočet tepelných ztrát

Poslední příspěvek od Michal Seifert: Děkuji všem, již probíhá zaměření na základě kterých proběhne výpočet. Děkuji, Michal Seifert

Nová zelená úsporám - fakt se vyplatí?

Poslední příspěvek od Filip Kantor: Dotace jsou zlo a slusny clovek dotace nevyuziva. Jedna se o penize, ktere stat musel vzit vsem danovym poplatnikum. Pokud chcete zustat slusnym clovekem, o dotace nezadejte.

Výpočet přehřívání budovy v letním období

Poslední příspěvek od Zdeněk Petrák: Děkuji, už se jí (13792) pokouším sehnat. Program na to nemám, snad to v ní bude dost srozumitelné.

přibližný výpočet TZ

Poslední příspěvek od Petr Krátký: děkuji, projekt zatím řeším, takže tyto informace nemám

dotace na objekty pro podnikani

Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Dobrý den, odkazujete nikoliv na stránky programu, ale na komerční firmu, která se ziskem dotací živí. Relevantní ověřené informace jsou pouze na stránkách zprostředkující agentury MPO a tou je agentura API. https://www.agentura-api.org/

Program na výpočet ENB

Poslední příspěvek od Andy Bonde: Dobrý den, podle mě každý program má nějaké své plusy a mínusy a většina prostě zvolí jeden program a v něm počítá a je na něj zvyklá. Rozhodně nelze říct, že jeden je lepší a druhý horší.

Odhad tepelných ztrát ze známé roční spotřeby plynu

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, souhlasím s tím, že pokrýváte tepelné ztráty kolem 17 kW. Jestli jsou to skutečné výpočtové, to je otázka. Záleží na skutečných tepelných ziscích rodiny a jak rovnoměrně a na jakou teplotu je dům nebo jeho jednotlivé části vytápěné.

Změna šířky zdiva

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Takže vezmu to postupně. Dle PENB máte měrné TZ domu 118,7 W/K a tedy TZ prostupem při venkovní výpočtové teplotě -12°C a vnitřní 21°C cca 3,9 kW, TZ větráním domu bez garáže a bez rekuperace vycházejí cca 1,1 kW při průměrné intenzitě větrání v domě 0,3 1/h. Celkové TZ jsou tedy podle PENB 5…

Výpočet TZ novostavby

Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tč s TUV 250-320l za 130k. Když odečtete El. kotel,bojlér a zvýšené náklady na snížení TZ,tak pořízení tč je výhodnější volba při třetinovém provozu.A jako bonus chlazení s tč. Mám instalace v Rychvaldu,kdyby jste měl zájem. svarclubomir na seznamu

Pomoc s vypočtem TZ dle projektu a PENB

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ano, chápete to správně, od určitých sil izolací pak už hraje hlavní roli tvar domu, rekuperace a z hlediska potřeby tepla na vytápění solární zisky (ty ale nehrají roli ve výpočtu TZ domu).

Zatepleni stropu vypocet uspor

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, měl byste ještě uvést celé složení té konstrukce, co je nad tou konstrukcí, na jakou teplotu topíte a čím topíte.

Prosím o výpočet tepelné ztáty

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, uvidíte, co vám udělají ty 5 kW krbovky, můžete to vyzkoušet. Rekuperace není o nějaké ekonomické návratnosti, to, že vám o něco sníží TZ větráním, bych bral jen jako takový malý bonus, ale nepodstatný, je to hlavně o komfortu. S rekuperací budete na reálných TZ někde kolem 2,5 kW,…

Tepelná ztráta dle PENB? prosba o pomoc

Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Pane Homolo,normálním lidem stačí položit rtuťový či lihový teploměr na podlahu a po hodině přitlačit tyčí ke stropu. Znova opakuji,reagoval jsem na tu vaši gravitaci,kdy Vy neumíte pochopit,že teplota u stropu může být menší než u podlahy.Tím bych pro dnešek skončil.

cena a firma pro výpočet TZ domu

Poslední příspěvek od Blanka Cabovská: Dobrý den, pokud stále sháníte, ozvěte se mi na mail, …. Zabývám se vnitřním prostředím budov i energetickými úsporami, mohu Vám zajistit potřebné výpočty. Určitě bude záležet, jaké máte podklady k objektu, a od věci by nebyla i osobní návštěva. Můžeme se spojit a domluvit…

Energetická náročnost restaurace

Poslední příspěvek od Andy Bonde: Dobrý den, 1) co znamená objekt s restaurací? 2) v onom §7 (5) e) se musí jednat o provozů se spotřebou energie do 700 GJ/rok 3) "pokrytí energií z obnovitelných zdrojů" s tím to není tak žhavé, je to trochu zavádějící pojem v našich českých podmínkách. Kolikrát budova vyjde i s…

TZ Novostavby

Poslední příspěvek od Radek Hadaš: Dobrý den, jak se říká, stačí "přiměřeně". Jinak přípravou na plyn je myšleno, že se vytáhne přípojka jenom z domu, nic víc.

PENB - Činitel teplotní redukce pro podlahu

Poslední příspěvek od Jan Blažek: Takhle mi to stačí, děkuji.

Ověření výpočtu spotřeby energií

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, odkud z PENB jste přesně vzal tu hodnotu přes 20 MWh (sice to má stejné jednotky, ale je rozdíl mezi dodanou energií, potřebou energie a spotřebou energie ze sítě nebo třeba plynu) ? Jinak tepelné ztráty můžeme klidně zjistit i podle PENB, když ještě dodáte, kde dům stojí, jaká je…

úspora tepla pri rozdílnych teplotách.

Poslední příspěvek od jan čech: Tak to myslim ,dalších 10cm ,dokopy 20cm polystyrenu, tak to by byl pokles jenom z 8W na 5W a z 4,4W na 3W to je málo,to by byla návratnost ceny izolace hodne vzdálená.Doufal jsem blíž k nule W.

Prosba výpočet TZ

Poslední příspěvek od Pavel Novák: Dobrý den, pane Kubíček, mnohokrát Vám děkuji za Váš čas. Mohl byste mne prosím kontaktovat na meil, abych Vám mohl zaslat podklady, které k domu mám...sem mi nejdou vložit. … Ještě jednou Vám děkuji, Pavel.

Výpočet tepelné ztráty domu

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Tak z estetického hlediska to lze takto řešit, největším kamenem tohoto úrazu jsou ale ty podstatně vyšší TZ domu, než kdyby bylo zdivo zatepleno a nezachrání vás ani to, že je to zdivo 60 cm silné. Už mnohokrát jsem slyšel, že 60 cm silné zdivo netřeba zateplovat, ale to prostě není pravda.…

Výpočet TZ z PENB

Poslední příspěvek od Marek Bednar: Doneslo se mi neoverene info od znameho, ze ma udajne Svedsko mirnejsi normu na sruby v porovnani s CR. Tomu se mi moc nechtelo verit a tak jsem se po tom zacal pidit. Kazdopadne dekuji za snahu ;-)

Tepelná ztráta 8 KW?

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: To nic na věci nemění, platí vše, co jsem psal.

Rekonstrukce: suterenní nebyt na byt

Dobrý den! Máme problém? Koupili jsme Nebyt. prostor, který plánujeme rekonstruovat na byt... Světlost a dispozice bytu: Polovina bytu je pod zemí s malými okénky/pro koupelnu, šatnu, toaletu, sklep, komoru, a pracovnu. Druhá polovina má větší okna, a zhruba 80cm nad ůrovní země. Okna se budou…

Poděkování a smekám před p. Kubíčkem

Poslední příspěvek od david mara: Ja se musim pripojit i me pan Kubicek velmi pomohl

Potřeba sekundárního zdroje vytápění?

Poslední příspěvek od Šalý Jaroslav: Jak řešíte větrání? Rekuperační jednotka? Pak můžete použít i KOMPLET TČ s rekuperací v jenom zařízení.

Výpočet TZ rodinného domu z r 1910 po rekonstrukci

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ty plány by se hodily, pošlete je na můj email.

Ověření tepelných ztrát a konzultace kombinace topné soustavy

Poslední příspěvek od Karel Košťál: Dobrý den, ano, v execelu ho mám, lépe řečeno v několika, protože mám samostatný rozpočet na vnitřní vybavení a technologie a samostatný pro hrubou stavbu. A pak další pro banku na žádost HU, protože banka zase mixuje různě tyto dvě věci dohromady. Ale asi takto: Odečteno: 1/ aktivní…

TZ pomoc s výpočtem

Poslední příspěvek od Martin Černý: Dobrý den. Pane ubíček,mám na Vás prosbu. Mohl bych Vás požádat o jednu radu a konzultaci. Mohl bych Vás poprosit o Vás mail? Pokud budete mít chuť a trochu času,napište mi prosím na … Moc děkuji,Černý Martin

Výpočet TZ

Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, těch cca 500m2 je energeticky vztažná plocha, to znamená plocha i se všemi konstrukcemi vytápěné zóny. Jenže já potřebuji vědět přibližnou čistou vnitřní vytápěnou plochu a světlou výšku. Ta vnitřní plocha i určí plochu těch zateplených podhledů. Dále jsem se díval do té tabulky s…

Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.