Poslední příspěvek od Filip Kantor: Dotace jsou zlo a slusny clovek dotace nevyuziva. Jedna se o penize, ktere stat musel vzit vsem danovym poplatnikum. Pokud chcete zustat slusnym clovekem, o dotace nezadejte.
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: - co se týká dimenzování hlavního jističe, tak se s tím revizákem pobavte na téma prioritního relé. To je zařízení, které vyhodnocuje protékající proud a při překročení nastavené hodnoty vypne neprioritní spotřebiče např bojler nebo topení. - pro TČ nepotřebujete akumulační nádrž. - pokud…
Poslední příspěvek od Mirek Svejda: Pan Švarc zde pravidelně nabízí TČ LG s kompletní instalací s cenou kolem 130t až 160t (podle výkonu). Jedná se ale o monoblok.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ten PENB vám s elektrokotlem nevycházel právě kvůli limitu neobnovitelné primární energie, což se dá právě jednoduše a s malou investicí, která je rychle návratná , vyřešit tou klimatizací za cca 25.000,-Kč, ale to vám měl poradit váš projektant. Jestli ale trváte na klasickém TČ vzduch/voda, tak…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, však s těmi teplotami to nebude asi úplně přesné, ty odkazy jsou hlavně pro pochopení rozdílu mezi aktivní a pasivní rekuperací.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, vezmu to tedy odhadem a čistou vnitřní plochu 200 m2 a průměrnou světlou výšku 2,55 m. Při nadmořské výšce 224 m byste měl spadat do mírného klimatického pásma, budu počítat venkovní výpočtovou teplotu -12°C a vnitřní 21°C. Otvorové výplně jsem vám přepočítal na U 0,75 W/m2K a celkové…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, měrné TZ prostupem máte dle PENB 100,3 W/K. Ještě jsem kontroloval součinitele prostupu tepla u jednotlivých konstrukcí, většina je správně, jen se mi nelíbí podlaha, kde podle projektu máte 10 cm EPS, ale v PENB je podle součinitele počítáno s 15 cm EPS. V případě, že by platil PENB a…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: smazáno
Poslední příspěvek od Jan Holub: Zda 70F nebo 100F není příliš velký rozdíl v pevnosti natož v lambě, ale to ani cenový, který reflektuje lepší vlastnosti. Pocitově mi ale příjde, že tím stavbu o stupeň degradujete, jelikož úspora je zanedbatelná. Zajímal by mě ten váš výpočet se zateplením vs stříkané omítky a jakou…
Poslední příspěvek od Josef Hodboď: Dobrý den, průkaz energetické náročnosti budov slouží jen k porovnávání budov mezi sebou za standardních podmínek. Standardní podmínky však nejsou zcela stejné, jako skutečnost. Proto jsou běžné poměrně velké rozdíly, i v řádu několika desítek procent. Průkaz ENB, pokud je spočten v souladu s…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, díky za info, je dobré, že jste se nakonec dopracoval k rozumnému rozhodnutí a jak koukám, tak v těch TZ jsem se téměř shodli.
Poslední příspěvek od Tomáš Sýkora: Dobrý den pane Jaskvo. Pečlivě jsem pročetl Vaše návrhy na izolaci stropu v prostoru nevytápěné půdy. Mám takový strop na svým bytem. Na stropě je z vnitřní strany omítka, hurdy, železná I, násyp škváry, betonový potěr a nějaká asfaltová hydroizolace. Dům je totiž 90 let starý a měl původně…
Poslední příspěvek od Tomáš Šťastný: Dobrý večer pane Kubíček, moc Vám děkuju za vyčerpávající informace, se divím, že se Vám to chtělo takto při neděli pitvat :) Nasadil jste mi pořádného brouka do hlavy a určitě při finálním rozhodnutí budu přihlížet i k Vašim doporučením.. Až pojedete někdy kolem Vacenovic, tak se ozvětě,…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, udělal jsem úplně samostatný na PENB nezávislý výpočet ploch, součinitelů a tedy i TZ domu a musím jen konstatovat, že ten PENB je spočítaný dobře. Nikdy se úplně přesně dva výpočtáři neshodnou, ale výpočet by měl být maximálně s malou odchylkou skoro stejný, což se zde stalo. Jak…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, podle těch dodaných materiálů vám vychází energeticky vztažná plocha 164,1 m2, čistá vnitřní plocha 131,9 m2, vnitřní objem vzduchu cca 343 m3, patříte do středního klimatického pásma s venkovní výpočtovou teplotou -15°C a vnitřní jsem počítal 21°C. S 10 cm izolace v podlaze a 25 cm…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, jestli tomu dobře rozumím, jedná se malý domek s energeticky vztažnou plochou cca 70 m2, což znamená, že čistá vnitřní plocha vytápěné zóny bude asi kolem 50 m2. Za současného stavu vycházejí TZ kolem 12 kW, jestli je PENB dobře spočítaný. Co se týká té "horší" varianty…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Pouze doplním informaci pana Kubíčka. Někdy v roce 1990 jsem skutečně podle podrobné výkresové dokumentace počítal tepelné zráty a předpokládanou potřebu tepla pro čtyřpatrový panelák o dvou vchodech (jeden 8 bytů 4x3+1 a 4x2+1 a druhý 12 bytů kde byly 4x1+1). Výsledky nemám k dispozici ale…
Poslední příspěvek od Jozef Homola: Souhlasí to s údajem, který jsem někde našel o calofrigu a je udávané lambda 0,33.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, pro běžného uživatel je informace, jestli je objekt ve třídě B nebo C naprosto nic neříkající a novostavba klidně v C být může, co se celkové dodané energie týká, jen to není už v dnešní době moc běžné, vypovídá to o té novostavbě pouze to, že na ní bylo dost šetřeno a vše je děláno…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, když už jste se rozhodl pro klasické TČ, tak jak již bylo poznamenáno, bylo by pro vás lepší TČ země/voda s kolektorem, stačil by vám při normálním složení zeminy pozemek o ploše 200 - 250 m2. Ale úplně bych se při vaší nadmořské výšce cca 600 m nebál ani vzduchové TČ, zvolte něco s…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Odvětrávaná mezera nemá podle mne izolační vlastnosti prakticky žádné. Všechny výpočetní nástroje pro určení součinitele prostupu tepla berou v potaz pouze uzavřené vzduchové mezery a to v nich nesmí být vysoká vlhkost vzduchu.
Poslední příspěvek od David Vycpálek: dekuji, …
Poslední příspěvek od Martin Rotter: Ještě jednou sorry za zmatek. Jak jste to už napsal teď, tak to patrně odpovídá (PENB patrně na celý dvojdomek). Díky za vyčerpávající vypsání možností. Pokud bude v budoucnu další vývoj, tak založím případně další téma s konkrétním dotazem.
Poslední příspěvek od Milan Hanus: Pane Kubíček, velice děkuji za výpočet.
Poslední příspěvek od Michal Seifert: Děkuji všem, již probíhá zaměření na základě kterých proběhne výpočet. Děkuji, Michal Seifert
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, reálně byste se do těch 4 kW vešel. Elektrokotle bych se úplně nebál při takových TZ, byl by ale problém se splněním limitu neobnovitelné primární energie, což se dá vyřešit tak, že do největšího otevřeného prostoru v domě necháte navíc nainstalovat obyčejnou klimatizaci za cca…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Zdravím, z tohoto popisu domu některé věci nejsou úplně zřejmé (především umístění těch horních pokojů v rámci celého domu), chtělo by to půdorysný plán domu obou podlaží a řez domem (s venkovními rozměry domu). Dále je nutné uvést, kde dům stojí kvůli určení klimatického pásma, zda náhodou nebude…
Dobrý den. Zajímá mě orientační výpočet TZ domku. Jedná se o dům z roku 1930, cihla 45, Sokl 50 cm. Rozměr je 10 x 10 m. Podlahová plocha 80 m, vnitřní výška 3 metry. Jedna stěna bude zateplena z průjezdu - 25 m2 Plánuju zateplit pomocí EPS podlahu 15 cm, stěny 15 cm, vatou strop 30 cm.…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, uvidíte, co vám udělají ty 5 kW krbovky, můžete to vyzkoušet. Rekuperace není o nějaké ekonomické návratnosti, to, že vám o něco sníží TZ větráním, bych bral jen jako takový malý bonus, ale nepodstatný, je to hlavně o komfortu. S rekuperací budete na reálných TZ někde kolem 2,5 kW,…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, jedná se o splnění limitu neobnovitelné primární energie a hodně záleží na velikosti a především celkových TZ domu, jaká další opatření jsou potřeba učinit, abyste tento limit splnili. Úplně není pravda to, že nutně potřebujete TČ nebo topit dřevem nebo peletami. Při malých TZ domu…
Poslední příspěvek od Šárka Nedělová: Dobrý den, odkazujete nikoliv na stránky programu, ale na komerční firmu, která se ziskem dotací živí. Relevantní ověřené informace jsou pouze na stránkách zprostředkující agentury MPO a tou je agentura API. https://www.agentura-api.org/
Poslední příspěvek od Petr Krátký: děkuji, projekt zatím řeším, takže tyto informace nemám
Poslední příspěvek od Zdeněk Petrák: Děkuji, už se jí (13792) pokouším sehnat. Program na to nemám, snad to v ní bude dost srozumitelné.
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Dobrý den, podle mě každý program má nějaké své plusy a mínusy a většina prostě zvolí jeden program a v něm počítá a je na něj zvyklá. Rozhodně nelze říct, že jeden je lepší a druhý horší.
Poslední příspěvek od Vojtěch Liška: Ano, ale ono to s tím souvisí. Podle mě má dům vždy sloužit obyvatelům, ne obráceně. Říká se, že dobrý sluha je ten, o kterém vůbec nevíte, ale přitom vše funguje. Dům, který potřebuje neustálou kontrolu hlavy pomazané je k ničemu, protože složité funkce většinu uživatelů nezajímají. Nebo si je…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Takže vezmu to postupně. Dle PENB máte měrné TZ domu 118,7 W/K a tedy TZ prostupem při venkovní výpočtové teplotě -12°C a vnitřní 21°C cca 3,9 kW, TZ větráním domu bez garáže a bez rekuperace vycházejí cca 1,1 kW při průměrné intenzitě větrání v domě 0,3 1/h. Celkové TZ jsou tedy podle PENB 5…
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, souhlasím s tím, že pokrýváte tepelné ztráty kolem 17 kW. Jestli jsou to skutečné výpočtové, to je otázka. Záleží na skutečných tepelných ziscích rodiny a jak rovnoměrně a na jakou teplotu je dům nebo jeho jednotlivé části vytápěné.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Tč s TUV 250-320l za 130k. Když odečtete El. kotel,bojlér a zvýšené náklady na snížení TZ,tak pořízení tč je výhodnější volba při třetinovém provozu.A jako bonus chlazení s tč. Mám instalace v Rychvaldu,kdyby jste měl zájem. svarclubomir na seznamu
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Ano, chápete to správně, od určitých sil izolací pak už hraje hlavní roli tvar domu, rekuperace a z hlediska potřeby tepla na vytápění solární zisky (ty ale nehrají roli ve výpočtu TZ domu).
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, měl byste ještě uvést celé složení té konstrukce, co je nad tou konstrukcí, na jakou teplotu topíte a čím topíte.
Poslední příspěvek od Lubomir Švarc: Pane Homolo,normálním lidem stačí položit rtuťový či lihový teploměr na podlahu a po hodině přitlačit tyčí ke stropu. Znova opakuji,reagoval jsem na tu vaši gravitaci,kdy Vy neumíte pochopit,že teplota u stropu může být menší než u podlahy.Tím bych pro dnešek skončil.
Poslední příspěvek od Blanka Cabovská: Dobrý den, pokud stále sháníte, ozvěte se mi na mail, …. Zabývám se vnitřním prostředím budov i energetickými úsporami, mohu Vám zajistit potřebné výpočty. Určitě bude záležet, jaké máte podklady k objektu, a od věci by nebyla i osobní návštěva. Můžeme se spojit a domluvit…
Poslední příspěvek od Andy Bonde: Dobrý den, 1) co znamená objekt s restaurací? 2) v onom §7 (5) e) se musí jednat o provozů se spotřebou energie do 700 GJ/rok 3) "pokrytí energií z obnovitelných zdrojů" s tím to není tak žhavé, je to trochu zavádějící pojem v našich českých podmínkách. Kolikrát budova vyjde i s…
Poslední příspěvek od Radek Hadaš: Dobrý den, jak se říká, stačí "přiměřeně". Jinak přípravou na plyn je myšleno, že se vytáhne přípojka jenom z domu, nic víc.
Poslední příspěvek od Jan Blažek: Takhle mi to stačí, děkuji.
Poslední příspěvek od Ondřej Plaček: Jen bych chtěl aktualizovat skoro rok starý příspěvek a to fotkami z aktuální stavby :) Ještě jednou zpětně samozřejmě děkuji za spočítané TZ panu Kubíčkovi :)
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Dobrý den, odkud z PENB jste přesně vzal tu hodnotu přes 20 MWh (sice to má stejné jednotky, ale je rozdíl mezi dodanou energií, potřebou energie a spotřebou energie ze sítě nebo třeba plynu) ? Jinak tepelné ztráty můžeme klidně zjistit i podle PENB, když ještě dodáte, kde dům stojí, jaká je…
Poslední příspěvek od Marek Bednar: Doneslo se mi neoverene info od znameho, ze ma udajne Svedsko mirnejsi normu na sruby v porovnani s CR. Tomu se mi moc nechtelo verit a tak jsem se po tom zacal pidit. Kazdopadne dekuji za snahu ;-)
Poslední příspěvek od jan čech: Tak to myslim ,dalších 10cm ,dokopy 20cm polystyrenu, tak to by byl pokles jenom z 8W na 5W a z 4,4W na 3W to je málo,to by byla návratnost ceny izolace hodne vzdálená.Doufal jsem blíž k nule W.
Poslední příspěvek od Jiří Kubíček: Tak z estetického hlediska to lze takto řešit, největším kamenem tohoto úrazu jsou ale ty podstatně vyšší TZ domu, než kdyby bylo zdivo zatepleno a nezachrání vás ani to, že je to zdivo 60 cm silné. Už mnohokrát jsem slyšel, že 60 cm silné zdivo netřeba zateplovat, ale to prostě není pravda.…
Vyberte způsob sdílení